客戶常問的問題

1)  MCG的雷擊雷擊突波保護器是否使用濾波裝置?

在電源線上高頻現象成為一個問題的情況下,MCG 提供高頻濾波器,無附加費用。所有MCG 的雷擊雷擊突波保護器均可增添這種濾波裝置。只能使用符合MIL STD 220A濾波器檢測標準的濾波器(決不能使用那些不滿足MIL STD 220A規格的濾波器)。MCG 公佈的衰減資料是:在240VAC條件下,從10分貝到60分貝不等,與頻率有關。在大樓入口配電房使用濾波器要注意:濾波器位置放錯,可能將用於運行AC電源線上的高頻信號短路(即:Simplex)。在電源線上安裝任何高頻濾波器之前,都要確認這些濾波器不會使另一個系統出故障。

2)  如果有了UPS,是否還需要雷擊突波保護器?

       絕對需要。

UPS 的作用是對供電系統突然停電或電壓不足提供支援,在突然斷電時,UPS 保護電氣和電子系統、處理控制器和資料免受部分或全部的損壞。有些UPS裝有低能量的突波抑制器。這種內置的低能量突波抑制器只能用來保護和UPS 相連的負載免受數量有限的弱突波的襲擊,因此,不能作為專門的解決突波問題的方案。更重要的是:有研究表明UPS 設備中的敏感電氣控制線路極易受到突波的破壞。而這些線路經常是監視UPS 的狀態以及UPS 的交流電源的輸入、輸出狀態的。1884年成立的電氣與電子工程師協會(IEEE),是世界最大的技術專業團體,曾十分關注UPS 可能受到破壞,並在IEEE標準1100-1992 中專門採用了一章9.11.3:UPS突波保護。其中指出:雷電和其他產生瞬態電壓的現象,對大部分UPS 設備和敏感的電氣負載設備是有害的。因此,建議UPS 的整流器輸入系統和輔助的UPS 旁路系統(包括人工保養的旁路系統)都應加裝IEEE C62.41-1991標準中規定的有效的突波防護裝置。

3)  雷擊突波保護器是否可節能?

       也許可以。

如果一個電器設備經受突波的次數少了、運行得更平順、不再過熱、耗能少,這是合乎邏輯的。然而,儘管有些雷擊突波保護器的生產廠家大力宣稱TVSS節能的效果,實際上,沒有一個客觀的國家級或國際級機構發表過綜合研究證實雷擊突波保護器可節省電費。不過,有一點已被證實:如果機器設備受到保護,免受突波的損害,機器的壽命可延長30%。如果雷擊突波保護器真能有效地降低電費的話,那麼,MCG雷擊突波保護器則會由於本身先進的設計、專利的Micro-Z 連線技術、傑出的峰值電流、箝位元電壓和能量吸收能力,而在省電這個方面成為最有效的產品之一。

4)  MOV技術和火花隙技術的區別
突波無法被阻止,因為它包含的能量太強。由於這種原因,保護敏感電器設備免受突波損壞的策略是把突波從設備外分流。理想的雷擊突波保護器在電力線上應是察覺不到的,而當電壓達到一定的限值時,應立即動作,分流多餘的能量入大地。

MOV 工作原理正是如此。直到突波出現,它才動作,否則就靜止在電源線上。當電壓達到預先設定的水平時,MOV立即動作,反應時間約為1-3毫微秒(ns)。MOV 中的 "V"是變阻器。在反應的一瞬間,MOV 的電阻從完全絕緣值降到近乎零歐姆。MOV 使瞬態過電壓找到了進入大地通路,吸引過電流遠離敏感的電氣設備。MOV 把過電壓漏泄掉。電氣設備繼續接受正常的電壓。

火花隙技術的意圖是同樣的,該技術的核心是兩個電極,形狀像牛角,由絕緣材料分開,彼此間有很短的距離。火花隙的工作原理和雷電的工作原理一樣。當兩個角型的電極間電位差達到一定程度時,電荷穿過兩個角型的空間打火放電,放電提供了進入大地的通路。

使用火花隙技術對付突波猶如用火來對付火。來自世界著名的採用火花隙技術的生產廠家的安裝指南中提醒使用者“每當使用火花隙技術的雷擊突波保護器動作時,熱量和壓力從保護器的尾部釋放出來”。用戶被提醒到:由此產生的熱量和壓力可能產生火災。由於該原因和其他原因,IEC 61643-1安全規範要求採用火花隙技術的雷擊突波保護器配有一個限制保險絲(F2),在系統保險絲(F1)動作前,F2將熔斷。這種增加的保險絲大大地降低了火花隙技術的雷擊突波保護器可能處理過電流的能力。實際上,該增加的保險絲決定了火花隙技術雷擊突波保護器的電流處理能力。

其他有關火花隙技術的論題:

通常在市場上見到的採用火花隙技術的設備最大電流(I peak)處理能力為25KA,最大的火花隙技術的設備也只有65KA-100KA。

採用火花隙技術的雷擊突波保護器的反應時間和箝制電壓都不如採用 MOV技術的雷擊突波保護器。採用火花隙技術的保護器需要三級才能完成一個設計良好的、採用 MOV技術的保護器的工作。由於一個雷擊可包含2-20個突波,良好的雷擊突波保護器的設計應該包括分別具有熔斷器的多條通路進入大地,例如:MCG 的保護器每個都有 3到18個這樣的具有獨立熔斷器的多條通路進入大地。上面提到,由於有F2保險絲,任何火花隙技術的保護器只限於單通路。如果在雷電來時使用火花隙技術的保護器被擊穿了,在最需保護時,設備將處於無防護狀態。

在中國的電信設備接地系統中,採用火花放電技術的保護器不能安全的工作。其設計要求它們應被安裝在斷路器開關的前面。出現在採用火花隙技術的保護器中的短路現象會引起線對地的殘壓,解決該問題需要在中性線和地線之間安裝附加的設備。

MCG的產品不存在該問題,原因有三點:

       1.     一般情況MCG的產品安裝在斷路器開關的負載側。

       2.     MCG產品的設計包括每條通路都具有獨立的熔斷器和線路的狀態顯示,在每次可能發生的事故中都能確保人身安全。

       3.     MCG的每台保護器本身都有中性線和地線之間的保護。

採用火花隙技術的保護器有彼此互相干擾的現象。為避免這點,需要在採用火花隙技術系統的各級間安裝抗干擾設備。

5)  雷擊突波保護器的反應時間
交流電源正弦波的一個周期是大約20毫秒(ms)。突波是以微秒(us)速度進行的,微秒比毫秒快1000倍。MOV 的反應時間是毫微秒(ns)級。毫微秒(ns)比微秒短1000倍。MCG的電源線雷擊突波保護器的反應時間小於5毫微秒(ns),即比突波快5000倍。就反應時間來講,任何在毫微秒的雷擊突波保護器都符合要求。

6)  雷擊突波保護器的體積大小是否會影響保護器的性能表現?

雷擊突波保護器的體積和設計直接影響通過電壓,即進入設備的過電壓。雷擊突波保護器一般與被保護的設備並聯安裝,為接地提供低阻抗通路。MCG的產品也不例外。整個雷擊突波保護器系統的電感越低,進入設備的過電壓越少。在產品規格上看到的“箝制電壓”只是雷擊突波保護器本身的MOV的前衛元電壓。

影響該資料的另外兩個因素有:

(1)    雷擊突波保護器和配電盤之間的接線阻抗。

(2)    雷擊突波保護器內部元件本身的電感,即雷擊突波保護器內部連接線的電感量。

因此,雷擊突波保護器的生產廠家建議保護器和配電盤之間的接線越短越好,最好是直線,不要彎曲,在15釐米內。雖然建議很好,但有時由於客觀原因做不到。MCG 申請了專利的Micro-Z電纜,降低了連接線線路的阻抗,和其他連接線方式相比,阻抗降低了 50%-70%。

內部電感很大程度上取決於雷擊突波保護器的體積大小。體積越小意味著內部連線越短、連線的數量越少,電感也就越小。內部電感越小越好。MCG 34年的經驗,開發了最小巧而結實的產品,設計形式限制了允許進入設備的殘壓。

7)  設備一定需要“三級”保護嗎?

假如你只是採用過時的技術,你就一定需要“三級”保護;要是採用MCG的防護技術,就不一定需要。

所有的敏感電氣設備的運行都是在嚴格的電壓範圍內進行的。超過1KV的高速過電壓,對電氣設備都非常危險。任何雷電防護措施的目的,都是要把過電壓限制在1KV以下。單用一個MCG雷擊突波保護器,就可做到這點。

而一些較老舊的技術必須使用三級才能把過電壓限制到1KV以下。在主張三級系統的一個主要製造商的一份手冊中,用下面這樣一個表說明他的系統是如何工作的:

第一級
第二級
第三級

把 6kV限制到 4Kv
把 4kV限制到 2.5Kv
把 2.5kV限制到 1.5kV

換句話講,“三級”系統中所使用的這種技術,不能在單級中的將過電壓箝制到安全的範圍內。即使是使用了三級,他們也只能將過電壓箝制到1.5KV。

一個正確安裝的單一的MCG雷擊突波保護器,可以負荷6KV的過電壓並將通過電壓降低到1KV以下,不需其他附加級。

8)    市場上的組合技術雷擊突波保護器(或稱作雙保險設計)是指什麼?

組合技術產品是指通過將幾種技術方法結合在一起使用,從而達到一種通過單一技術所不能取得的效果。

目前在雷擊突波保護器市場上常見的兩種組合技術產品分別是:

a)硒光電池加壓敏電阻採用這種組合技術的廠商宣稱硒光電池可以進一步降低箝制電壓,但這僅僅是一種市場宣傳手段,因為所有超過1000A的突波基本上是通過壓敏電阻分流掉的。有些廠家宣稱硒光電池可使MOV停止退降,試驗沒有證實這種說法。

b)壓敏電阻加齊鈉二極體 和硒光電池一樣,齊鈉二極體處理突波的能力十分有限。當突波很大時,只有壓敏電阻才真正起到作用。10000只齊鈉二級體處理突波的能力僅相當於一支40mm   壓敏電阻的處理能力。由於這些組合技術所能起到的保護作用微乎其微,所以MCG 的電源線雷擊突波保護器從來不採用它。

9) 什麼是接地?MCG的產品需要特殊的接地嗎?

接地是指電路或設備與大地是導通的。接地是所有電源或資訊網路系統必要的條件。所有的電壓和信號電平都是以地為參照點的。雷擊突波保護器的作用就是將破壞性的突波分流進入大地。但是目前大多數設備均沒有很好的接地系統。接地線電阻越小,對強電流導地越有利。對於大多數電腦系統來說,小於 5歐姆的接地電阻是最適宜的。不大於25歐姆的接地電阻均可使用MCG 的雷擊突波保護器。

10) 何種設備需要雷擊突波保護器的保護?

任何含有微處理器或微電子晶片的設備均會被突波損壞或擊穿。在當今的現實生活中這涉及到所有的電氣設備。電腦和通訊設備是最典型的例子,當今幾乎所有的生活都要依靠這些微電子晶片。雷擊突波保護器可以保護電視機、娛樂中心、洗衣機,還有 PLC電話系統,熒光照明設備,醫療設備,影音設備,安全系統和衛星/微波通訊系統等。突波可使這些設備的壽命至少縮短30%。只有雷擊突波保護器可以使它們免受突波造成的損壞。

11) 假如已經安裝了避雷針,還需要雷擊突波保護器嗎?

       還是需要。

避雷針是不能替代雷擊突波保護器的。避雷針把直擊雷產生的大部分有害能量從建築物外分流入大地,從而可以避免建築物起火或爆炸。但是雷擊可以產生巨大的磁場,並在電源線和信號線上產生大的過電壓。這就是所謂感應現象。如果這時已經安裝了高能量的雷擊突波保護器,建築物內的敏感電氣設備就可以受到保護。但是如果安裝了低能量的雷擊突波保護器或沒有安裝,設備仍會被毀壞。

12) 電源雷擊突波保護器(SPD)與信號線雷擊突波保護器(DLP)有何區別?僅安裝一種是否可以具有防護作用?

突波不僅會通過電源線,還會經由信號線損壞設備。任何與電源連接的電器設備均會被通過電源線的突波損壞。與數據機或電腦網路連接的設備,同樣需要信號線雷擊突波保護器來防止突波的破壞。MCG針對電源線和信號線兩種類型的雷擊突波保護器,都有提供。

13) 如何選擇雷擊突波保護器的型號和安裝位置?

最大的突波產生在建築物外,由雷電和電力公司切換負載所致,這種感應突波可沿電力線傳輸,進入建築物內。因此,應在建築物入口處安裝雷擊突波保護器。單一的MCG雷擊突波保護器,安裝在建築物電力入口處,將保護整個建築內的電氣設備免受這些來自外部突波的損壞。MCG的雷擊突波保護器有不同的型號,如何正確的選用雷擊突波保護器的型號,基本有三點,供參考:

(一)  可根據變壓器容量的大小:

       通常,變壓器的KVA越大,該電力線經受的突波會越大。如果變壓器的容量在750KVA以上,使用一個    SF200XT或SF400XT較為合適。

(二)  是否處於高落雷區:

       中國的主要城市,如北京、上海、廣州都被認為處在高落雷區,在高落雷區中,如果建築物本身不高並處在低海拔區,則受雷擊的可能性遠低於山頂部的高建築。中國有記錄的最大雷擊放電超過140KA。因此,高雷區的建築入口處的配電盤至少應安裝一個160KA的雷擊突波保護器(型號為:SF160M或SF160);低海拔區或受直擊雷可能性較小的地區,可安裝125KA或更小的雷擊突波保護器。

(三)  可根據被保護設備的價值和被保護設備需要連續在線工作的重要性:

       越是貴重的設備,越需要可靠的保護裝置。在高雷區,即使是一台設備,倘若它非常關鍵、價值很高,採用一台SF400XT來保護它,也是值得的。美國有統計表明:銀行由於設備網路故障,每小時的停機就造成幾百萬美元的經濟損失。我國銀行電腦網路故障停機是經常性的,50%故障停機可歸咎為突波的干擾。

       

14)   如果在建築物入口處安裝了雷擊突波保護器,在建築物內部,是否還需要安裝其他的雷擊突波保護器?

在建築物主配電盤的入口處,一台型號合適、安裝合理的MCG雷擊突波保護器可安全地保護建築物內部所有的設備,包括雷電在內的免受建築物外產生的突波的干擾。但是,80%的突波來自建築物內,如升降機的馬達、空調機、雷射印表機、影印機等;為處理這些由內部大型設備造成的這些突波,建議在保護設備供電的分支配電盤或末端配電盤處安裝SF80或SF40。

15) 和市場上其他雷擊突波保護器相比,MCG產品的價格如何?

目前,市場上的雷擊突波保護器多數需要通過 3級保護才能將有害的突波箝制到敏感電子設備所能承受的水平。但是,許多不負責任的代理廠商,經常忽略關於雷擊突波保護器這點重要的使用說明,有的甚至故意誤導用戶,向用戶推銷其中最小一級的保護器,以達到得到訂單的目的,而不考慮這樣做會給顧客的設備帶來的潛在危險後果。

已經通過指定檢測、獲得認證的MCG SF80型雷擊突波保護器與其他品盤產品不同,僅一台SF80便可以保護一個機房內所有的電腦或一個樓層上所有機房內的電腦。至今沒有人對MCG產品的高品質產生過疑問。MCG遍布全中國的代理認為MCG的產品價格是最有競爭力的,物超其值。一台MCG產品的價格低於那些需3級達到完整保護的產品。

16)   MCG產品中使用熔斷器嗎?

       MCG產品中使用了世界上最優值的熔斷器。

雷擊突波保護器是並聯在交流電源線上的。如果嚴重的雷擊產生的突波擊穿壓敏電阻使壓敏電阻形成短路,這時就必須依靠串聯在壓敏電阻上的熔斷器熔斷,使被擊壞的壓敏電阻得以從電源線上更換下來。熔斷器的性能是千差萬別的,不是隨便哪一種熔斷器都適合在雷擊突波保護器中使用的。在一般性的抑制突波的活動中,雷擊突波保護器中使用的熔斷器必須能承受短暫的,大強度的突波而不熔斷,而且這一點對於電網問題比較嚴重的地區尤其重要。MCG 雷擊突波保護器中的熔斷器是在MCG 工程師們廣泛深入的研究、試驗基礎上確定的工業級熔斷器,選用了世界上最優質的熔斷器。

17)   什麼是"多通路進入大地保護”?MCG的產品有這個特點嗎?

使用沒有多通路系統的雷擊突波保護器如同打仗使用水槍。多通路進入大地保護是任何雷電防護設計中至關重要的,因為一次雷擊可有2-20次連續性放電。為確保系統的正常運行,AC電源的雷擊突波保護器的每相至少應有2條以上的並聯線路進入大地,分流過電流。這樣做的理由是:在惡劣的雷暴中,當接二連三的雷擊感應到電力線時,即使有一個通路被擊穿,也不會使設備失去保護而受到損壞。多條保護通路進入大地意味著:無論何種情況,設備都有連續的保護。MCG是這個概念的先驅,至今仍是無可比擬。SF400XT型號每相有10條具有獨立保險絲的獨立的進入大地通路;SF200XT有5條,所有SF90以上的MCG產品,都有“多通路進入大地”的特點。

18)   在惡劣的電源條件下,壓敏電阻能長期保持有效嗎?

美國是世界上對電源環境管理最嚴格的國家,電力傳輸線上的電壓波動不能超過±10%。但在中國,電力線上的電壓可以在 15%-50%之間波動。更糟糕的電力系統是在委瑞內拉,那裏電力系統是120VAC和220VAC混用的。一些建築物的接地是TN方式,而另一些是TT方式。有些地方的高低壓變壓器的接地竟然是連在一起的。正如工程師們自己所說的在這裏從來未見一個滿意的接地系統。MCG的產品在委內瑞拉對工業和電腦設備的保護工作已經成功地進行了多年,沒有任何問題。在中國,MCG的產品也已經被使用了幾年,得到了良好的效果,並且從未發生任何問題。

沙发
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:04:00 | 只看该作者
如何選擇信號線保護器

有數百個不同的連接器類型,許多不同的應用程式和規格,6個不同的電壓頻率,這些都影響“我應該買什麼樣的信號線保護器”的決定。

但是如果您瞭解了以下三個重要的事實,選擇滿足您需要的保護器並不困難。

1. 傳輸電壓(Transmission Voltage)

應用程式中精確的傳輸電壓必須在每筆訂單中註明。一個好的雷擊突波保護器,其箝制過電壓的能力應近可能地接近被保護儀器的額定傳輸電壓。選擇信號線雷擊突波保護器的第一步是:確定設備的傳輸電壓,這可以在您的設備手冊中找到,但如果您不知道,不要猜測。可以很容易地用電壓表測出。下表顯示通常應用程式所設定的電壓。

電壓系統應用程式

7.5 V

RS422,RS423,RS485,乙太網,大多數LANS乙太網,和局域網

7.0 V

資料電話公司(通道服務單元/資料服務單元,DDS,T1,ISDN,等)

12 V

類別 5、100Base-T、ATM155(100兆赫)

18 V

RS232,權杖環,數位式4-20毫安培電流回路

27 V

ArcNet、類比4-20毫安培電流回路

60 V

類比、租用專用線電話公司

240 V

撥號線、數據機和傳真機

2. 連接器類型(Connector type)

在全世界,有數百種不同類型的連接器用於信號線應用程式中。最通常的幾種列表如下。如果你認為你有一種未列在下表中,我們或許也能對其提供保護 – 只要向我們的工程師瞭解即可。

常用的保護器連接器類型

同軸的(Co-axial)

雙軸的(Twin-axial)

RJ 11

RJ 45

串接 9,15,或25 Pin

通用串接匯流排(USB Universal Serial Bus)

3. 資料傳輸速度(Data transfer speed)

一個適合10MHz應用程式的保護器不能在100MHz的應用程式下工作。一個設計為保護有線電視同軸電纜的保護器在1.5 KHz的衛星傳輸饋線上可能無法工作。許多辦公應用程式被設定爲 1至10MHz 範圍,但被稱做Category 5 的應用程式(運行在100MHZ)越來越普及了。資料傳送速度能夠在你的設備手冊中找到並應當包含在每一筆訂單中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:07:00 | 只看该作者
選用雷擊突波保護器時應考慮的九個要素:

應選擇一個技術先進的製造商,產品應具有詳細的說明書、技術指標、產地、符合各方面的標準證書及銷售許可證書等。

MCG 的總裁Michael Coyle先生是美國雷擊雷擊突波保護器領域的高級專家之一,也是IEEE董事會成員。MCG公司的政策是使客戶瞭解懂得雷擊雷擊突波保護器的重要性。

﹝1﹞設計是否有利於用戶並且容易安裝

MCG的產品設計緊湊、輕便、多功能、方便用戶、安裝簡單。一個SF80便足以保護整個電腦房或整層樓的電器設備。它的尺寸為14.5x11x7cm,重量為1.36公斤,全部安裝過程僅20分鐘。

﹝2﹞反應時間

突波的時間是以毫秒(us)來計算的,因此雷擊突波保護器的反應時間就要比突波快,反應時間為毫微秒(ns)。所有MCG 的電源雷擊突波保護器的反應時間均小於5毫微秒(ns),MCG的強力信號線雷擊突波保護器的反應時間不到1毫微秒(ns)。

﹝3﹞一次能夠處理的最大電流

MCG的SF80雷擊突波保護器,一次每相可處理8萬安培的電流。此外,MCG 其他大容量雷擊突波保護器的型號包括 SF120(M)、 SF160(M)、 SF275M和 SF400M,每相可分別處理的最大電流爲120KA、160KA、275KA和400KA,每相都有多條通路,提供備份保護,並具有診斷、報警功能。

﹝4﹞吸收能量的能力

MCG公佈每種雷擊突波保護器的焦耳( joule)值。例如:SF80的11760焦耳,是市場上同類體積雷擊突波保護器的8倍。SF80每相可處理3000安培的突波,達20000次。

﹝5﹞限制電壓的能力

GA173-1998標準規定:所有保護電腦設備的雷擊突波保護器必須將電壓限制在2000V以下。為了更安全,SF80的限制電壓比規定值低20%。

﹝6﹞體積的大小非常重要

封裝尺寸的大小很重要,雷擊突波保護器的體積越大,其固有的內部導線的電感也就越大;體積小的突波保        護器的電感也比較小。所有MCG的產品均有33年的先進技術貫穿其中。MCG工程師設計的雷擊突波保護器不僅強力而且小巧。一個SF80的體積是14.5x11x7cm,重量是1.36公斤,可裝配在空間狹小的配電箱旁,    限制電壓保持最佳狀態,使設備得到可靠的保護。

﹝7﹞符合國際和國家標準

MCG的雷擊突波保護器按照國際和國家標準進行設計、製造、檢測和安裝:

尤其重要的是,MCG的SF80電源和DLP-10E信號線雷擊突波保護器通過了有關部門的檢測,我國公安部公共資訊網路安全監察局頒發了銷售許可證,加入了電腦資訊系統安全專用産品的行列。

﹝8﹞產品的可靠性及客戶名單

MCG公司有33年的歷史。33年來公司一直致力於電腦及其它敏感電氣設備的雷擊雷擊突波保護器事業,它的客戶名單包括世界聞名的大公司。

﹝9﹞品質保證


MCG 的所有電源和信號線雷擊突波保護器均有10年保固期。此外,電源保護器中的MOV模組和保險絲在        所有地區均有終生免費更換的保證。MCG之所以提供這樣的保證,是因為每個產品都有33年的研究和開發歷史,而且產品的持久耐用性已被證實。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:08:00 | 只看该作者
什麼是突波?

突波被稱為瞬態過電壓,是電路中出現的一種短暫的電流、電壓波動,在電路中通常持續約百萬分之一秒。220 V電路系統中持續瞬間(百萬分之一秒)的5000或10000V的電壓波動,即為突波或瞬態過電壓。

突波的來源:

簡單而言,來自兩個方面:外部突波和內部突波。

來自外部的突波:

最主要的來源是雷電。當雲層中有電荷集蓄,雲層下的地表集蓄了極性相反的等量電荷時,便發生了雷電放電,雲層和地面間的電荷電位高達若干百萬V,發生雷擊時,以若干KA計的電流通過雷擊放電,經過所有的設備和大地返回雲層,從而完成了電的通路。不幸的是,通路常常是取道重要或貴重的設備。如果雷電擊中了附近的電力線,部分電流將沿線進入建築物,這股巨大的電流就會直接擾亂或破壞電腦和其他敏感的電氣設備,其速度之快,全程只需百萬分之一秒。

外部突波的另一個來源是電力公司的公用電網開關在電力線上產生的過電壓。

來自內部的突波:

88%的突波產生於建築物內部的設備,如:空調、電梯、電焊機、空氣壓縮機、水泵、開關電源、影印機和其他感應性負荷。

突波對電腦和其他敏感電氣設備的危害?

電腦技術發展至今,多層、高科技的薄膜晶片,電路密集,未來趨勢是整合度更高、元件間隙更小、導線更細。幾年前,一平方釐米的電腦晶片有 2000個電晶體而現在的Pentium則超過10000000個。從而增加了電腦遭受突波損壞的機率。

由於電腦的設計和結構決定了它應在特定的電壓範圍內工作。當突波超出電腦能承受的水平時,電腦將出現資料亂碼,晶片被損壞,零件提前老化,這些症狀包括:無法預估的資料錯誤,接收/輸送資料失敗,漏失文件檔,工作失常,經常需要維修,原因不明的故障和硬體問題等等。

雷電突波遠遠超出了電腦和其他電氣設備所能承受的水平,絕大多數情況下,造成電腦和其他電器設備的當即毀壞,或資料的永遠遺失。即使是一個20馬力的小型感應是發動機的啟動或關閉也會產生3000-5000V的突波,使和它共用同一配電箱的電腦在每一次突波中都會受到損壞或干擾,這種突波的次數非常頻繁。

電腦能夠承受多大的突波?

CBEMA -電腦商業設備製造商協會制定了國際標準,該標準是IBM等電腦製造商們設計、製造電腦的依據。中國的行業標準規定:使用 220/380V電力系統的電腦所能承受的過電壓不高於2000V。

雷擊雷擊突波保護器如此重要,為什麼我以前從未聽說過?

美國廣泛地應用電腦比中國早約20年,是通過慘痛的教訓後才重視了對電腦的雷擊雷擊突波保護器。美國的銀行、前500大公司、防衛設施、金融保險系統、服務網路、電訊網路、石油化工廠等都裝有雷擊突波保護器。中國將是世界上最大的電腦消費市場。五年前的中國銀行還未電腦化。隨著電腦的普及,人們也認識到保護這種電子設備的重要性。

突波會損壞那些電氣設備?

含有微處理器的電氣設備極易受到突波的損壞,這包括電腦和電腦的輔助設備、程式控制器、PLC、傳真機、電話、留言機等;程式控制交換機、廣播電視發送機、微波中繼設備;家電行業的產品包括電視、音響、微波爐、錄影機、洗衣機、烘乾機和電冰箱等。美國的調查資料表明,在保修期內出現問題的電氣產品中,有63%是由於突波造成的。人是無法阻止雷突波流侵襲的。人們所能做的是給它提供一條通向大地的短捷有效的通路,使雷突波流從電腦和敏感電氣設備外分流。

避雷針

在建築物頂部安裝避雷針是為了使直擊雷的大部分通過避雷針放電分流進入大地,避免建築物的燃燒和爆炸,但避雷針不能保護電腦和敏感的電氣設備。

UPS

不斷電電源供應設備

UPS 的主要作用是在部分電壓降低或是完全停電的情況下提供電力;而雷擊突波保護器的作用則是箝制高出標準幾百或幾千V的瞬態過電壓,兩種系統的電壓工作範圍不同。大多數UPS沒有防護過電壓(流)的能力,有些品牌有,但能力非常有限,不足以保護電腦和電氣設備免受雷電和突波的損壞。況且,UPS 本身就集中了很多複雜的電氣元件。由此可見,雷擊突波保護器不僅保護電腦和電氣設備,同時也是UPS 的保護裝置。

MOV:應用於雷擊突波保護器中的先進技術

MOV-金屬氧化壓敏電阻,採用這種技術的雷擊突波保護器可快速、簡單、方便地安裝在配電箱旁,它們象徵是一樣靜靜地、每一秒鐘都保持著高度的警惕性。一旦有害的突波發生,5毫微秒(ns)快速反應,避開電氣設備,安全地把突波分流進入大地。這種雷擊突波保護器本身不耗電,當沒有突波時,你根本覺察不到它們的存在。

具體建議使用的雷擊突波保護器:

AC電源與電腦的電源相連,信號線把電腦與電話線或局域網連接在一起;突波可以通過這兩種線路破壞性地擾亂電腦;因此,與電腦相連的電源和信號線都需要保護。

電腦交流電源線的保護:

一個SF80電源雷擊突波保護器可以保護整個電腦房或電腦樓層。SF80應安裝在離電腦房最近的配電箱旁,以保證電腦免受來自建築物內部及外部的突波干擾;此外,所有從這個配電箱獲得電源的其他電腦房或電氣設備都將自動受到保護。

電腦信號線的保護:

上面提到,僅僅保護交流電源是不夠的。與電話線、傳真或者局域網相連的電腦也會通過這些線路遭受瞬態過電的襲擊。MCG 的強力DLP-10E已獲得資格,用來保護電腦免受這種突波襲擊。DLP-10E適用於標準的電話線、ADSL and ISDN線路,新型的T1/E1高速傳播線路,它們同樣適用於局域網。信號線的保護有兩種方式:

對於簡單的電話/傳真線,每台電腦需要一個 DLP-10E(雙線)信號線雷擊突波保護器。對於局域網連接,此系統的每台電腦都需要一個DLP-10E(4線)裝置。

多落雷區中的大型貴重設備的交流電源線保護:

確保銀行、保險公司、機場、通訊、電臺、醫院等的貴重設備系統每秒都保持正常運轉是至關重要的。MCG 的大容量保護器應被安裝於建築物的電力入口處,以保證整個設施及設施內的設備免受外部巨大突波的損壞。這些雷擊突波保護器(SF120到SF400)具有先進的功能,如突波次數顯示,自我診斷和外加的聲響警報、遙控調節性能等等。對於設施內的電腦房,仍需在配電箱旁安裝一個SF80。

信號線突波源於何處?

出現在信號線上的突波主要有兩個來源:

外部引起的:

當附近的雷擊放電,產生上萬V的電壓,泄放到大地時,可出現瞬間地電位差,並通過資料電纜線傳輸。這種巨大的突波在泄放到大地的過程中可毀壞主機板、數據機、串列埠、並列埠、網路介面卡和其他在其線路上的局域網設備。

內部引起的:

這種來自建築物內部的突波,雖然比雷擊產生的感應突波能量弱的多,但非常頻繁,來源包括:ESD、EMI、RFI、影印機、 日光燈及其他設備造成的感應過電壓; 當信號線接近交流電源線,或和機器設備線交叉時,這種可能性就會增加。

您是否需要對進入樓房的電話線提供初級保護或次級防護?

何謂“初級防護”?
許多國家中,對建築物裏的每條電話線,電話公司都提供“初級防護”,即在電話線進入建築的地點,叫做“限界的初級點”,由電話公司提供保護。這種保護裝置可將過電壓箝制到400V以下,其目的是減少打電話時,人身觸電的危險,但對於敏感的電子電話設備則起不到保護作用。

何謂“次級保護”?

大多數信號線保護器被設計為“次級保護器”,在初級電話公司已將過電壓降至400V以下後,信號線保護器從這點開始,並將過電壓箝制到設備安全接受的水平:如 7V或25V,依據不同的應用。

註:次級保護器未被設計為處理大的突波,只有當電話公司給建築提供了初級電話線防護的情況下,才能使                用。必須從建築工程師或電話公司處查明:在您建築的限界點處,即建築物的電話輸入端,電話公司是                否提供了電話線的“初級保護”。

如果電話線沒有初級保護,則應安裝MCG的重型信號線雷擊突波保護器,他們具有處理大電壓和電流的能力,可把進入的大突波箝制到安全範圍內。這種“重型保護器”尤其推薦在您設施中有嚴重突波的環境中使用, 型號包括:

MCG重型信號線雷擊突波保護器

DLP 10E

硬線連接,可保護 2、4 和 8線
DLP 37A

模組式保護平臺,有插入模組或螺絲端子

DLP 5.10

同軸保護

DLP 5.50

RJ45介面
DLP 36B

模組保護使用RJ21X (50 Pin介面)

DLP 4.71

RJ11介面
DLP 2070

提供30釐米長的介面電纜和3位元的Comb icon插頭

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-8 12:52:00 | 只看该作者
很老了的资料了,他们站差不多2年不更新了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-25 17:34:00 | 只看该作者
雷神好象是在开讲座啊!
支持!
知识越多越反动...
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-25 18:05:00 | 只看该作者
怎么都是些繁体?
看的很累呀!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-25 20:38:00 | 只看该作者
顶.........