ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2099|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于防雷分类中0~23区环境的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-13 18:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

在防雷属于几类防雷中,一类防雷提到了0否则10区环境,二类提到了1区环境,请问这个几区环境是指什么,具体的分类标准如何,在那本书上能查到,十万火急,希望大家不吝指教。

沙发
发表于 2007-12-17 16:53:00 | 只看该作者

我这有点这方面资料,不知道说的对不对,贴出来请大家批评指正

0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境
1
区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
2
区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境
10
区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境
11
区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境
21
区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境
22
区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境
23
区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-12-29 13:48:00 | 只看该作者
GB 50058-92<<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>>上面就有.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 13:58

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表