ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2706|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[讨论]加油站遭雷击各种问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-26 00:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

有个案列:有个加油站,发生雷击,落雷点离加油站的加油平台25米左右,打在一棵高3米多的树脚下的土,打了一个洞,树本身并没有被打中,加油站内发生了一个上网的猫,一个电话机都被击爆了,电脑等没有被击坏,营业厅内的配电箱里的电源线路被烧坏.

注:加油站有合格的直击雷装置,在配电房的总开关那安装了B+C复合型的一级避雷器,发生雷击时,那避雷器前的空气开关是打下的,不是闭合.总配电房的电源线是埋地进入,穿钢管引进到总配电箱,各电缆穿钢管之间没有电气连接,总配电箱未做接地.从配电房到加油站的营业厅的电源线路段是架空引到营业厅的配电箱,配电箱未做接地.信号线路都没有做雷击防护措施,电源线路只做了一级雷击防护.

请教:A:为什么雷电不直接击中有直击雷装置的建筑物上呢,而是击到离加油平台25米左右的一棵树的脚下的土?也没击中树的本身.

    B:为什么和电脑连在一起的上网的猫被击爆了,而电脑本身没事呢?

    C:为什么配电房总配电箱进线端安装的一级电源避雷器,避雷器前的空气开关是打下的,那避雷器就起不了防护作用了吗?

    D:还有其他的问题,各位也可以提出来,大家一讨论下.

[em04][em04][em04]
沙发
 楼主| 发表于 2007-11-26 10:50:00 | 只看该作者

怎么还没人来讲解下啊

好渴望得到答案啊 哪怕一点点

发现我蛮喜欢防雷的,呵呵,才刚刚毕业~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-11-27 18:37:00 | 只看该作者

想多学点东西都不容易了......

还是没人来帮小弟下

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-12-30 16:15:00 | 只看该作者

这是一个能量较小的雷。雷击于树下可能只是多次雷击中的一次,且能量较小;雷电沿信号线路入侵打坏了“猫”,也因能量小没损坏电脑;空开没闭合装在其后端的避雷器没起到作用。

本人愚见,不一定正确。

其实我也遇到过此类摸不着头脑的事,如加油机为何没损坏?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-1-4 06:38:00 | 只看该作者

我来帮你...

答1:你可以找点关于雷击成因原理的资料看一下,并不是有直击雷装置的建筑物就会被直接击中,其实地阻率低的地方才很容易被雷击。

答2:加油站所用的MODEM都是电话线架空引入的,极易遭受雷击,而你讲的信号线并没有做防护,所以雷电流顺着电话线感应到MODEM上的。损坏电话和MODEM,而电脑本身没事,这也说明了雷击损坏是具有不确定性的,并不是前一样设备损坏,后面的都要受到损坏。也许MODEM在承受到雷电流的瞬间就坏了,并没有沿着网络线入侵到电脑。

答3:你提到电源线埋地引入,加装B+C级的电涌保护器.总配电箱没有接地...那电涌保护器怎么接地的呢,是另外重新做地的吗?地阻多大????如果你的电涌保护器没有良好接地的话,那就算装了B+C级的电涌保护器都是没用的,因为电涌保护器在动作时没有泄流的一个途径.其次你问到避雷器前的空气开关是打下的,那避雷器就起不了防护作用了吗?确实是这样的,空开闭合后就等于将防雷器与整个电网隔离开了,不起到作用......

以上个人愚见,本人做了上千个加油站,总得来说是起到作用的,但是还是有被雷击的站点.我也曾做过详细的调查分析,发现其原因是多样的.....

我的方案就是接地--等电位--电源--信号...

望对你有帮助!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-1-4 09:41:00 | 只看该作者
等电位,非常的重要其实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 13:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表