[求助]军用雷达站防雷的解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-30 16:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个军用雷达站在石头山上,本设计用16的铜棒和40X4的铜排在地下1米做了一圈接地(20米X10米范围),结果实测接地电阻80欧,雷达厂家要求1欧,差距很大,本设计已设了等电位连接和SPD保护,没有设避雷针保护天线罩。如何处理,谢谢赐教!
沙发
发表于 2007-10-31 11:21:00 | 只看该作者

有没有用降阻剂,为什么不用接地模块呢???

用他,效果肯定要好很多...

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-1 17:04:00 | 只看该作者

建议重新做接地网。

可尝试使用降阻剂压力灌注的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-3-26 18:47:00 | 只看该作者
军用雷达站一般不允许用降阻剂。。。。 雷达站要设多支独立避雷针,并做共同接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-3-27 22:37:00 | 只看该作者
原帖由 通天雷神 于 2007-11-1 17:04:00 发表 <p>建议重新做接地网。</p><p>可尝试使用降阻剂压力灌注的方法。</p>
通天老大,降阻剂压力灌注的方法是什么?学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-3-30 14:57:00 | 只看该作者

回复 4# ◆Sue◆ 的帖子

那就用抗腐蚀的接地体。
回复 支持 反对

使用道具 举报