ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 11887|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教:SPD前断路器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-22 22:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:40KA SPD前断路器选多大的,依据什么来选
沙发
发表于 2007-9-24 13:44:00 | 只看该作者
看标准YD5098-2005:9.2.5条:大于前端空开的1/1.6倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-27 12:26:00 | 只看该作者

应该是不应大于前端空开的1/1.6倍,不能高反掉啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-12-24 11:57:00 | 只看该作者
D曲线32A的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-12-28 15:43:00 | 只看该作者
大家不要误导哦!作为SPD的后备保护还是很有讲究的,选择要有依据,楼主可以查看上海防雷中心以前的研究报告!上面有推荐选型的,或者询问厂家,你这个40kA是SPD的标称值还是最大值呢?是标称值可能要用100A或更大的,最大值的话那么推测一下标称值应该为20kA左右,那么应选着63A的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-12-28 15:45:00 | 只看该作者
另外一般是用的C特性,具体也要看你用在什么用电系统上.如果是TT系统就免谈了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-28 15:47:00 | 只看该作者
1/1.6是比较适用于熔断器,目前在国内还没有这种有级间配合的断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 05:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表