ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 001fight
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于国外压敏电阻压敏电压的选择?

[复制链接]
11
发表于 2007-9-26 23:22:00 | 只看该作者
呵呵。可以QQ聊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-9-28 11:07:00 | 只看该作者

今天看到IEC60364-5-534里的规定

TT系统中UC1.5 UO

TNTT系统中UC1.1 UO

IT系统中UCUO

UC              限压型SPD的 最大连续工作电压

因为是应用于TN系统所以是只用到20D201K的压敏电阻,不知道是不是这样.

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-10-9 15:23:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-10-10 12:02:00 | 只看该作者
以下是引用001fight在2007-9-28 11:07:00的发言:

今天看到IEC60364-5-534里的规定

TT系统中UC1.5 UO

TNTT系统中UC1.1 UO

IT系统中UCUO

UC              限压型SPD的
     
最大连续工作电压

因为是应用于TN系统所以是只用到20D201K的压敏电阻,不知道是不是这样.

一般,压敏的AC最大工作电压是其压敏电压的60%;我们把这个60%的系数叫:“交流荷电率”。超过这个“交流荷电率”以后,压敏在长期工作时就会热崩溃。那么,对于这个问题,你所选的压敏电阻器的“压敏电压”就算在TN系统使用,那也最少是:220×1.1/0.6=403V,也就是391或者431系列。使用201的叫绝对的开玩笑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-10-11 08:57:00 | 只看该作者

我的压敏电阻是用在AC120回路里的。

用在国外~~~国外~~

[em34]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-10-13 16:13:00 | 只看该作者
那问题应该不大。110V、130VAC线路使用仅仅去考虑下热容量就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-10-15 09:19:00 | 只看该作者
路过学习,那 TN-S系统,380V,第一级防护Ue要选择啊?请指教~
回复 支持 反对

使用道具 举报