[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-11 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请教下,各位防雷前辈  楼顶的装饰用的高30公分左右的不锈钢护栏 能当成避雷带用吗?不锈钢管当成避雷带的话 在电源方面会有多大的影响?是不是在楼顶装饰灯的电源开关处装1J电源保护就可以了?

不锈钢护栏4个角,中间位置装有玻璃灯罩 灯的电源线是沿女儿墙暗敷套PVC管上来.刚好4个角的装饰灯就在引下线所处的位置上.

沙发
发表于 2007-9-12 18:01:00 | 只看该作者

不知你的楼高是多少。

原来的女儿墙有敷设避雷带吗?不锈钢管在设计时是不能代替圆钢避雷带的,主要是钢管壁厚达不到要求。但在现实使用中却很多这样的例子,如果此楼属于三类防雷的话,不管它也行。但要求钢管要整体连成电气通路,并和引下线保证至少两处联通。

灯罩的问题,刚好引下线就在此处,问题不大,可以加焊一支避雷短针解决。

回复 支持 反对