这两天有个烟花爆竹仓库拿来做方案,考虑到是一类,仓库又比较大.就设计了避雷线.拿到防雷办后,一定要在仓库上增加避雷带,
我觉的这避雷带不用做.说了半天没用,一定要做.
现在想咨询一下各位前辈们,这带有没有必要做呢?
使用道具 举报
要做
先在仓库上布置避雷线,此谓一次防雷,再敷设避雷带,此谓二次防雷;两接地网距离20米以上;二次防雷接地网与防静电接地共用
2个地网可以共网吗 如果是要求距离20m以上的话 估计会受地理条件限制
一类建筑物在建筑物上敷设避雷带..
不是在开玩笑吧....
那样的话.还不如做架空避雷网呢..
什么东东?乱七八糟的!
可以不用避雷带。做了也没坏处。
1、建筑物上所有金属等电位连接和接地就行了(防雷电感应)。
2、独立避雷装置应满足与建筑钢筋距离Sa1\Sa2\Se1。
3、地网不能共用,地网距离Se1。
GB50057-94中有明文规定
“现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。”
防雷办的意思,是不是要用避雷带代替屋面的钢筋闭合回路啊?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 00:43
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.