关于粉尘塔的防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-28 11:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司是做地板的,在现场有许多塔,高度为:20米,全钢结构,塔内靠抽吸风机抽出生产过程中产生的粉尘.对该塔是否能利用本身的钢结构作为接闪器及引下线,对钢结构的柱子进行接地;同时,该接地作为防雷接地与防静电接地共用,不知行吗?请赐教!
沙发
发表于 2007-8-28 11:30:00 | 只看该作者

应该可以吧..

除些之外.还要把各金属部件之间要做好等电位连接...

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-29 09:38:00 | 只看该作者

应该考虑为何种粉尘,是否燃烧

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-29 11:28:00 | 只看该作者

不是相电厂那样的煤粉干燥塔、脱硫塔的话,这样做问题不大。

只要钢结构的厚度大于4mm;截面积大于48mm2就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:16:00 | 只看该作者
粉尘是地板开槽时产生的,是木质的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-30 12:50:00 | 只看该作者
还是建议要有单独的引下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-2 13:39:00 | 只看该作者

应该可以

[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-2 22:54:00 | 只看该作者

请问雷神,哪如果是电厂的煤粉干燥塔、脱硫塔,有什么特殊要求吗?

印象中它们一般是混凝土筒式的构筑物。

回复 支持 反对

使用道具 举报