ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2843|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于天馈线SPD使用的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-21 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天馈SPD雷击后是否容易损坏?损坏后对信号发射的影响是怎样的?我定制了大功率(800M、300W以上)SPD,是否需要有备份。
沙发
发表于 2007-8-21 21:21:00 | 只看该作者

天馈SPD雷击后是否容易损坏?

——原理是说,放电管类的是容易坏。λ/4的一般不会因雷击损坏。其次还有中波发射机用的压敏类的,那个就不好说了。

损坏后对信号发射的影响是怎样的?

——放电管类的会造成信号噪音,但是一般信号不会中断。λ/4的就算短接棒掉了也不会有太大的信号传输问题,除非频率超过5G。压敏类的看什么场合,有时候信号会因旁路电容中断。不过几率比较小。

我定制了大功率(800M、300W以上)SPD,是否需要有备份。
——这个一般用压敏类对地并联的,所以,一般最好备份一只。要是你用的是50KA以上等级的,那也没有太大所谓。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:27:00 | 只看该作者

万分感谢!

针对工作频率如800M、功率300W。如何确定所要的SPD相应参数?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-22 11:33:00 | 只看该作者

大哥,你还是把发射机的参数给我好了。

我都不晓得你用哪里。仅仅告诉“工作频率如800M、功率300W”感觉是一军用天线的。

需要知道:1、接口类型;2、设备的馈线阻抗;3、设备增益;4、插入设备的驻波比要求;5、插入设备的插入损耗;6、设备的馈线收发端口线路耐压;

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-8-22 14:53:00 | 只看该作者
设备没到,是电视转播台用的,他门也只知其一二。是一惠民工程,完成后可无线收看八套节目。我只是协助作好前期准备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-22 15:23:00 | 只看该作者
老的短波天线阵的避雷器倒是见过,就是一间隙,五十年代杭州产的,现在还没有坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-22 18:50:00 | 只看该作者
以下是引用56490在2007-8-22 14:53:00的发言:
设备没到,是电视转播台用的,他门也只知其一二。是一惠民工程,完成后可无线收看八套节目。我只是协助作好前期准备。

那等到了,问清楚了告诉我。我告诉您选什么参数的东西。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-4-5 19:44:00 | 只看该作者
选间隙型的,其它的可能成本高了。气放管的不太好,会续流。1/4λ不通馈电。组合型的太贵了