ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1968|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助]如何解决信号线装SPD后的传输影响!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-19 12:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

起因:客户反映经雷击后“路由器、交换器、不间断电源等”一批上网设备损坏。

经检查发现“新装的信号线架空引入距离配电房才3米,缠绕在霹雷带上(屏蔽接地更没有),原本的信号SPD拆除”问其拆除SPD的原因,原来是信号SPD影响信号传输质量。(应该是SPD的参数改变

现想请教前辈如何解决国产信号SPD长时间后参数改变或影响传输质量的这问题?谢谢!

沙发
发表于 2007-7-19 16:42:00 | 只看该作者
目前,国内用的较广泛的挪威网和以太网一般用10兆波特的通讯速度,国外的有的已用60兆或超过100兆的了。这样高速的计算机采用国产信号SPD(多为氧化锌避雷器)已不再合适。因为氧化锌阀片电容太大,使信号损失大,且会破坏电缆的阻抗匹配,产生驻波,所以局域网的信号避雷器要用高电阻值,低电容的器材做成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-7-19 20:35:00 | 只看该作者

      根我所了解,基本信号类的产品中没看到过(也许有但我没看到过)使用氧化锌压敏芯片这种寄生电容大的材料在信号SPD使用,一般大多使用的是间隙式(多为放电管)和TVS管(瞬态抑制二级管)的组合!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-19 21:59:00 | 只看该作者

先把线整好了,再把屏蔽做好,装不装SPD无所谓的了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-7-20 09:29:00 | 只看该作者
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 13:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表