起因:客户反映经雷击后“路由器、交换器、不间断电源等”一批上网设备损坏。
经检查发现“新装的信号线架空引入距离配电房才3米,缠绕在霹雷带上(屏蔽接地更没有),原本的信号SPD拆除”问其拆除SPD的原因,原来是信号SPD影响信号传输质量。(应该是SPD的参数改变)
现想请教前辈如何解决国产信号SPD长时间后参数改变或影响传输质量的这问题?谢谢!
使用道具 举报
根我所了解,基本信号类的产品中没看到过(也许有但我没看到过)使用氧化锌压敏芯片这种寄生电容大的材料在信号SPD使用,一般大多使用的是间隙式(多为放电管)和TVS管(瞬态抑制二级管)的组合!
先把线整好了,再把屏蔽做好,装不装SPD无所谓的了.