请教:对于一个复杂不规则的接地网,测其接地电阻时,是不是只需要按照地网最长对角线长度布线测量出的接地电阻的结果是没有问题的?也就是说,比如知道最长对角线长度为L,电流、极距离地网中心为(4-5L)。 其他的具体操作步骤没有错误的前提下。
使用道具 举报
还得看你的测试仪表是怎样的。
另外,对于不规则的闭合接地网,可以把它等效成圆形的接地网。然后以1.5倍圆的直径做D值去测量。