请教大家一个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-4 07:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意思,我想请教大家一个问题。我有一个工程,占地很大,70米宽,100米长,是一个整体,电气工程师坚持要在中部设几个垂直接地极,可我担心破坏了地下防水,能不能只在周围设垂直接地极?如能赐教不胜感激。
沙发
 楼主| 发表于 2007-5-4 21:05:00 | 只看该作者
[em04][em09][em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-5-5 14:12:00 | 只看该作者
为什么坚持在中部呢?有什么理由不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-5-5 22:43:00 | 只看该作者
利用工程本身的自然基础接地就行了,为什么要另设垂直接地极呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-5-6 18:39:00 | 只看该作者

谢谢楼上的两位朋友.

电气工程师说,规范要求垂直接地极的纵横间距不得大于25米,包括中部。电气工程师说得对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-7 20:54:00 | 只看该作者
以下是引用jingya56在2007-5-6 18:39:00的发言:

谢谢楼上的两位朋友.

电气工程师说,规范要求垂直接地极的纵横间距不得大于25米,包括中部。电气工程师说得对吗?

他说的没有错。按标准是应该这样。

但是:也不是不可以变通。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-8 16:59:00 | 只看该作者
不知防水层是否绝缘?图集中对有防水层的建筑要求在防水层外做接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报