1、这个机房是某通信运营商的干线机房,供电系统刚改造过且装了电源稳压器。
2、一级和二级的SPD安装距离是少于规范要求的5米而且没串接退耦器。!!!一级SPD是100KA二级的是20KA
3、情况是市电停电后配电箱自动转换后备电源(电池组)供电,巡查人员到过现场没发现设备异常。约10小时后县城恢复市电供电,但
机房没有自动转换市电供电,维护人员到现场就发现配电箱的SPD烧毁。
4、配电箱更换后就恢复正常运
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
使用道具 举报
又是/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的
前辈能说说 “/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的”的原因吗?谢谢
从图片看应该是N线回路故障电流引起的....
分析如下:1、防雷器选型机房为20KA的4P型式(我估计是压敏的),一级选100KA,而且两者之间没有加退耦器。
2、防雷器前未加空开。
3、防雷器的引线和接地线选用的太细。
4、防雷器的零线接的有问题(UPS输出N排与市电的N排不是同一个,造成防雷器持续过电流,由于防雷器前端没有空开,无法使防雷器与电网隔离,最终烧毁。)
以上是个人意见,本人对第四点比较认同。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 20:51
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.