一生产车间安装了配套的防雷设备(SPD)后,有一次发生雷击事件,SPD正常工作,不过其中有几台设备的开关(继电器式)却因电压不够而自动断开,求答案!!!!!!!!!!!!!!!!!

沙发
发表于 2007-4-18 16:34:00 | 只看该作者
SPD不是稳压器,不能保证线路欠压,职能抑制瞬态过电压,如果问题严重,只能增加稳压设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-4-18 17:07:00 | 只看该作者

谢谢大哥,不过没装SPD时,却没有这种情况,

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-18 17:25:00 | 只看该作者
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-18 17:25:00 | 只看该作者
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-18 17:26:00 | 只看该作者
有可能,SPD动作,会使电压降低,甚至相当于瞬间短路器,一般,这个时间很短,不足以影响设备运行.既然出现了这种情况,就要选择残压较高的SPD,或在设备柜增加变压器,以储能.[em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-19 11:59:00 | 只看该作者
SPD检测下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:22:00 | 只看该作者

谢谢大哥,SPD 是正常工作,前端熔断器正常没有一点问题,

600V时SPD开始动作,雷电时间是纳秒级,对系统的正常运行不可能有影响吧,难道继电器的反应时间也是纳秒级吗?

SPD型号:ZGG40-385

回复 支持 反对

使用道具 举报