ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2275|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助]复合接地网的接地电阻如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-9 14:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请问:各位大侠,

对于复合式接地网的接地电阻如何计算,我参考几本手册,设计时计算出来的等效半径很大,就比如土壤电阻率为200欧米,达到接地电阻为5欧,就需要做一个接地网不小于400M2的接地网,等效半径要11.2米,但实际当中可能就不需要这么大的, 因为我的这个项目为移动通信基站,有塔基接地,机房基础接地焊连成一个接地网,这时地网可能就不需要这么大,特别是塔基接地极往往打入很深,很容易能达到接地要求,

请问:这时接地网接地电阻如何计算?

[此贴子已经被作者于2007-3-9 14:44:29编辑过]
沙发
发表于 2007-3-9 18:41:00 | 只看该作者

您只要知道塔基的深度,机房基础的深度,与地网的距离就可以算出来了.

但这个"土壤电阻率为200欧米"怎么得出来的?深层也能确定是一样吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-12 11:44:00 | 只看该作者
最好的办法是在有代表性的地方打一根接地,测量接地电阻,测量原基础接地电阻,按0.7到0.8系数确定要增加的接地体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-3-13 14:33:00 | 只看该作者
不知道雷神可否就这个问题(复合接地网的接地电阻如何计算?)给大家举例,如果有空的话,我知道你也是很忙的,先谢谢啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-3-14 14:52:00 | 只看该作者
错误:文件大小超过了限制 200KB![ 重新上传 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-3-14 16:40:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-3-9 18:41:00的发言:

您只要知道塔基的深度,机房基础的深度,与地网的距离就可以算出来了.

但这个"土壤电阻率为200欧米"怎么得出来的?深层也能确定是一样吗?

能说具体一点吗?具体的计算公式是怎么样的啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 21:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表