各位好!
本人在99年在秦皇岛做过一个防雷工程,一个大型办公楼.
原有一个机房,后经过多年发展,网络开始繁杂,又新添了一个机房,又作了两个地,
给UPS用一个,设备用一个.出现问题了,部分网络设备开始在内网无法正常传输数据.
本人在防雷施工时,将所有电源地和UPS地全部进行了连通,网络设备的地进行了合并,
然后两个地用瞬太连接器进行连接.设备正常了.
如果把UPS地也单独用瞬太连接器拉出来将多用两只瞬太连接器,利润增加了.好不好?!
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2025-4-11 17:18
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.