现场有些问题想请教,关于DCS系统的信号防雷,现在要求做单独防雷地,于是在外面重新埋了接地体。有三个问题想请教大家
问题1:接地电阻有具体要求吗,4欧姆以下够了吗?
问题2:防雷器是MTL的,可以通过导轨接地,是不是我把连接新接地体的电缆直接引至装防雷器的导轨上就可以了?用PE端子可以吧,16mm2的电缆。
问题3:导轨和柜体是直接接触的,如果发生雷击,电流会不会不走新铺设的接地体泄放。
多谢了!
使用道具 举报
问题1:信号防雷器,小于4欧姆的接地电阻符合要求,(注意考虑接地装置的结构)。
问题2:“MTL”防雷器通过导轨接地。不评介导轨接地是否可行,只说明“把16mm2连接接地体的接地线直接引至装防雷器的导轨上是可行的”。
问题3:把新、旧接地装置连接导通成一组接地装置。如果新旧接地装置导通存在困难,可以在两组接地装置入户端距离最近的位置安装等电位连接器。
非常感谢!
一定要处理好导轨和机柜的电器连接,
机柜有漆!!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2025-4-11 17:25
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.