综合接地接地极的做法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-25 22:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
综合接地接地电阻值要求不大于1Ω。如果在黄土地段每500m做一个接地极,接地极采用1m×1m×0.6m立体钢筋笼,纵横向均间隔0.1m设置接地钢筋,采用Φ16钢筋,用混凝土将钢筋笼填实防腐,埋深0.7m左右,接地极之间用35mm2铜缆连接。请高手评论一下这种做法,有何高见指教
沙发
发表于 2006-10-25 23:00:00 | 只看该作者
你是拆飞机找零件,慢慢找吧......最好是把喷气引擎拆下来当风扇使,叫你好好凉快凉快........
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-26 15:06:00 | 只看该作者
你先做做看,如果降不到1欧姆,我在告诉你高招。[em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-26 15:08:00 | 只看该作者
估计够戗,用降阻剂.换土
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-26 16:55:00 | 只看该作者

试试看吧,没准能成功呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-26 17:24:00 | 只看该作者

我看难。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-26 22:47:00 | 只看该作者

你接地级之间距离太远了,这样反而存在风险

你每隔一定距离打2根角钢,可能效果会好些,

关于做多少地阻,你可以计算的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-27 09:07:00 | 只看该作者

你是做电站的地网还是,普通的防雷地网.

如果是电站的,那这么做可以,只是要把两钢笼之间的距离变小.

如果是普通的防雷地网只要小于1欧姆,那么你就有点小题大做了.没必要这么浪费.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-27 13:12:00 | 只看该作者
我们的2*sprt(P) 到哪里去了   长度超过2*sprt(土壤电阻率) 这还有用么?你想想输电线路?
回复 支持 反对

使用道具 举报