有一个露天油管区,主要是有五个露天油管占地30米长,5米宽,高也算5米.

土壤电阻率200欧姆/米  雷暴日就算宁波地区的

主要是算下要怎么设计针,针要设多高  最好是4针法  有更好的可以自己发挥

还有就是接地地网怎么做 1欧姆

沙发
发表于 2006-10-23 08:48:00 | 只看该作者
整个露天油管区的面积有多大呢?油管是架空的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-23 21:40:00 | 只看该作者

别再费劲了,已经在施工了,郁闷的是现在施工与我所设计的有出入,原来我设计的是等高双针13.5米,使用管塔,管径分别是φ256或φ200/6米、φ189或φ160/3米、φ89或φ60/3米,再加针高1.5米,现在倒好,施工方为节省成本,在气象局做点手脚,现在改为φ70/6米、φ50/3米(现在针高为0.3米),共9.3米,地域为沿海地区,我想起来都后怕,也许我的设计有误,但是按施工方如此施工----无言........(此设计纯粹是帮忙,不是我自己的项目,我在他们当地找了一个朋友介绍给他们,但是这朋友公司是以产品销售为主,也不知道他又从哪找了个所谓的"工程师",我无言......);

还有,楼猪,也许你确实是专业学校毕业的,但是我在这再啰嗦几句,你别生气,今后要是你也碰到类似的直击雷防护设计,我要告诉你以下几点:

1.你不要再说接地要小于1欧姆;

2.避雷针高度要大于45米;

3.还有就是200欧/米的土壤电阻率,要做到接地合格不需要做到水平接地200米长;

4.再有就是你的避雷针不要设计什么φ20圆钢作为接闪器;

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-24 16:34:00 | 只看该作者

9.3米双针就不行了,13.5米可行。

其实油管够厚,接地就行了。加了针还是要接地。但钱多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-25 09:17:00 | 只看该作者
二楼的大大好厉害哦
回复 支持 反对

使用道具 举报