请教一个问题,在室外监控系统中,监控杆的接地阻值要求是多少?谢谢大家
使用道具 举报
依据???????
有人说是20欧姆 也有说4欧姆的 有没有规范可依啊?
我个人认为应该做到10欧姆就可以了,这是前端的防雷接地。在警务监控室做到4欧姆。机房就做到1欧姆。依据是什么呢?这个规范也没怎么明确说明。我曾经做过一些这方面的防雷接地方案。有些确实要求我做到4欧姆的,如不好做到,则可以做到不大于10欧姆。
当你找不到规范依据时,4、 10、 20、无论哪一个, 只要原理上解释的通,实际可行,多少欧姆你说了算。
谢谢楼上几位大哥
民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-94
2.5.4系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4,采用综合接地网时,接地电阻不得大于1。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-24 21:34
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.