ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2062|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

地震台避雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-8 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位大侠 :

    早上好!小弟在这里有礼了.

 在这次的防雷施工中我们与到了以下麻烦.由于地震局的特殊性,入户时需要引入一根2V直流信号线,而此线的前端接均匀分布(每根间距约2KM)的16根高50米的金属接地极(此接地极用铁塔固定);这样2V直流信号线经常把雷电引入室内,击毁"地电仪",请问各位,可不可以用ZGZD20-110做这一级(2V直流信号线)的保护,有没有其他更好的办法,

             谢谢!!!

沙发
发表于 2006-9-15 09:33:00 | 只看该作者
你这么长的线必须串金属管屏蔽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 11:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表