浮地接地方面

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-22 15:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫做浮地接地?在网上查了很久都没查到,请求DX们告知
沙发
发表于 2006-8-23 09:59:00 | 只看该作者
浮地,即该电路的地与大地无导体连接
    其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电
地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
  其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路
的感应干扰。
  一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累
的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
  1:浮地技术的应用
    a交流电源地与直流电源地分开
    一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源
的零线电位并非为大地的零电位。另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电
源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。因此,采用
把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
  b 放大器的浮地技术
    对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的
干扰信号都可能导致工作异常。因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,
提高放大器的电磁兼容能力。
    c 浮地技术的注意事项
      1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模
干扰电流。
      2)注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合
到浮地系统之中。
      3)浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的
预期效果。
      4)采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-23 13:28:00 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-17 08:09:00 | 只看该作者

这是个好东东

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-18 09:37:00 | 只看该作者
我还是不明白,最终所产生的能量如何消失,如何做浮地呢?[em06]