ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3730|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-27 09:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检 测 项 目 允 许 值
①防雷接地电阻 ≤10.0Ω
②交流工作地电阻 ≤4.0Ω
③安全保护地电阻 ≤4.0Ω
④直流工作地电阻 按计算机系统具体要求确定
⑤防静电接地 ≤10Ω
⑥屏蔽接地 ≤4.0Ω
⑦零、地间电压(V) ≤2.0(V)
⑧静电表面电阻率 107—1010
⑨机房环境 温度≤35℃湿度30—85%
⑩静电电位
说明:计算机信息系统(场地)—指计算机系统的安置地点,计算机供电、空调以及该系统维修和工作人员的工作场所。
以上标准依据国家有关标准和行业标准确立。
沙发
发表于 2004-9-30 15:01:00 | 只看该作者
直流工作地电阻看以前资料很多要求1欧姆啊,现在一般多少啊


现在的规范共用接地一般只要求4欧姆啊~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-10-19 16:09:00 | 只看该作者
⑤防静电接地 ≤100Ω
共用接地电阻≤1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-15 09:34:00 | 只看该作者
我也没说什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-2 16:36:00 | 只看该作者
现在都共用接地,取最小值
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-14 18:00:00 | 只看该作者
在GB-50169-92上是没有规定,在工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-83)中好像提到小于1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-14 18:01:00 | 只看该作者
在GB-50169-92上是没有规定,在工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-83)中好像提到小于1Ω,前提是采用联合接地。


回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-5-26 00:13:00 | 只看该作者
在《工业企业通信接地设计规范》里有规定,利用建筑基础钢筋作为通信系统接地时,接地电阻应小于1欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-5-26 14:01:00 | 只看该作者
標准是要執行的﹐最重要的是保証客戶的安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-28 20:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表