我碰到一个工程:一栋大楼机房内的设备没有做接地,现要求整改。大楼原来在基础地网外已经设了一个独立的小地网,但没有使用。机房接地怎样做最合理呢?
沙发
发表于 2005-9-28 10:50:00 | 只看该作者
在机房无设备有单独接地要求时,做联合接地最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-9-28 11:41:00 | 只看该作者
那是把小的地网与基础地网接在一起,还是直接用基础地网?
我觉得基础地网的地阻值达不到机房的接地要求。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-29 08:58:00 | 只看该作者
先测测,再说....
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-29 12:46:00 | 只看该作者
应先单独测一地网电阻值,然后根据实际情况做联合地网.这样最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-12 12:05:00 | 只看该作者
最好就用基础地网(如果指数比较合乎的话)
如果偏大则用复合,但是两地网的连接就很重要(否则就会事倍功半),
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-11 12:48:00 | 只看该作者
我觉得连哪个都应该没太大的关系,最重要的是做好将两个地网的连接,做到等电位/
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-1-14 21:31:00 | 只看该作者
“大楼原来在基础地网外已经设了一个独立的小地网”测一下,如果4欧以下就用这个。然后在二个地网间加个SPD。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-2-14 22:38:00 | 只看该作者
支持胡子的建议,请参考;依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章:雷击电磁脉冲,第三节:屏蔽、接地和等电位连接的要求及GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第五章:防雷设计,第三节:等电位连接及共用接地系统设计中关于等电位连接的要求,参考IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》标准第一部分:通则,第三章第四节:等电位连接的要求;第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地中关于等电位连接的要求,在满足客户所提技术需求的情况下,按照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第六章:防雷施工中关于等电位连接的要求进行施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-4-23 22:56:00 | 只看该作者
关老爷子是建议“等电位连接”的。最近的论文和报告都是说这个的。仔细看看。