呵呵 瞎说两句 接地电阻不是越小越好。通常来说做接地考虑四个因素 1:接地电阻,常规设施的接地电阻要求其实并不高,但是大胡子老兄说30欧肯定是过分了。我们公司的技术总共也和关老交流过,他的本意是“从常规防雷的角度来说,接地电阻根本不需要做很低,10欧以内基本就足够了,地网的面积不宜过大”面积过大不利于雷电泻流 2:等电位,等电位的主要意义其实不是防雷,而是工作接地,短路电流和感应电流的放电。但是工作接地的接地电阻要求很高,通常意义上来说设备的工作接地电阻要求是防雷接地电阻的一半到1/4的水准,。 综合来看,个别设备对接地电阻的要求超低(甚至有0.1、0.15欧)的基本都是工作接地要求,在考虑等电位连接的时候同时考虑雷击电流的有效泻流问题。 3:地网寿命和稳定性,地网的性能随着时间迁移是不断下降的,必须结合建筑的使用情况和要求进行设计。一般国外的经验是“使用寿命10以内的采用钢结构为主的地网,使用寿命10-30年的建议采用铜、铜包钢为主的铜地网,使用寿命30年以上的地网必须使用铜网”。 4:地网形式和结构也很重要,直接决定了泻流的效果、速度和安全性等。目前最合理的说法是环型地网加辐射线的结构最利于雷电泻流 |
|