ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: zengkui
打印 上一主题 下一主题

斑竹救命

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2003-8-25 13:25:00 | 只看该作者
呵呵.......下次有问题就找你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-8-26 16:30:00 | 只看该作者
你们快点进入正题,我也在期待中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-8-26 17:00:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由太阳雨在 2003/08/26 05:04pm 第 1 次编辑]

防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。

规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。

(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-8-26 20:01:00 | 只看该作者
答的详细。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-9-3 08:31:00 | 只看该作者
真长见识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2003-9-12 16:53:00 | 只看该作者
呵呵,牛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 15:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表