查阅相关资料后,了解设备的接地电阻需要小于5欧;但在测试10/700us的1K-4KV后,发现,接地线的线径为2mm,一般的-48V电源线的保护地线
长度分别为1.5m,0.5m,电阻几乎没有发生任何的变化;但2种测试结果,示波器显示的残压是300V和30V的差别.
恳请几位大侠,解释一二;虽然,接地线肯定是越短越好,越粗越好,但在实际时,究竟什么等级的接地线能够符合一般的要求了呢?
比如线径,材料,长度等,给点建议.多谢,多谢~~
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-22 20:33
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.