看看昆雷老爷子是否有高见
——“大气过电压”是什么东东?
10KV电动机的保护:第一代,用FCD瓷吹阀式避雷器,碳化硅代串联间隙的。后来90年代基本更换为Y5WZ-16.5/45、新国标型号为Y5WZ-17/45无间隙氧化锌避雷器;90年代中换为HY5WZ-16.5/45、新国标型号为HY5WZ-17/45有机复合外套无间隙氧化锌避雷器;TBP是安徽凯立王川博士搞的三叉戢避雷器,等于间隙串联氧化锌阀片组。
以上装置用来防护四种主要过电压:1、8/20μs输电线路雷电感应过电压;2、2ms长距离输电线路回波反射过电压;3、10/40μs大电流故障冲击过电压;4、4/10μs操作冲击过电压。至于你所说的——“大气过电压”,因为我没有弄明白这个东东是什么,所以不好说。
我的理解大气过电压是不是你说的“8/20μs输电线路雷电感应过电压”, 就是防输电线路过电压对电动机的侵害吧? 问题一、那你的意思是TBP就可以了,只装在电动机真空断路器下端, 不用再增加单独的FCD柜子为电动机防雷了?我说的FCD柜是带分路电阻和并联分路电容的那种。
问题二、另外一个问题,低压架空线路防直击雷都采取什么措施?
请指教问题一、二,多谢!
问题一、那你的意思是TBP就可以了,只装在电动机真空断路器下端,不用再增加单独的FCD柜子为电动机防雷了?我说的FCD柜是带分路电阻和并联分路电容的那种。
RE:这个要看具体的情况和客户的要求了。
RE:通常低压架空线路都不做直击雷防护,只有在山区的低压架空线路才使用避雷线来做直击雷。