[这个贴子最后由lenniet在 2004/11/05 00:53am 第 1 次编辑]
可以的话,以下问题请逐一针对性的回复,多谢。:)关于防雷方案的设计,具体的讲是关于避雷针根数的计算,举个例子: 假设有一个80m*80m见方的场地,场地均分为四块,每一块居中有一栋建筑,建筑物的长宽高为20*20*10,平屋顶,按三类防雷计算, 问题1:这个场地最少需要多少根离地面20米高的避雷针? 我的计算如下:按照滚球半径法计算得----20米高的避雷针在10米高的保护半径为11.6米,将避雷针直接安置在每栋房子的屋顶中心位置,基本可以满足每栋房子在避雷针保护范围内,所以这个场地至少需要四根20米高的避雷针。 问题2:我这样的考虑合适吗?能不能再少?请指教。 问题3:基于上面这个例子提出如下问题: 安置在屋面上的自身高度[10米]+屋面高度[10米]=20米高的避雷针与单根独立设置的20米高的避雷针在相同条件下的保护半径是不是相同的呢? 问题4:延伸开去,也就是说在计算避雷针的保护范围时,避雷针针尖高度的起算面是以哪个面为基准的问题?一定要以地面为基准面还是可以以某一个与地面有一定高度的平面做为基准面? 问题5:当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的点代替单支避雷针针尖作为圆心。其余的作法同……”避雷针高度低于hr时的计算方法…… 我想问的是:这个时候在避雷针上取高度hr的点怎么个取法?从地面往上取hr的点的话,基于避雷针直接安装在屋顶上考虑,这个点不是就不在避雷针上而是在建筑上了吗?还是说这个时候的避雷针高度不是从地面计取的,仍旧按照避雷针自身的高度,从屋顶计取,如果是这样的话,这根避雷针在地面的保护半径不就无限大了吗?感觉不太对劲,很疑惑。 请按照所提的问题一个个回答好吗?不胜感激。 |