讨论?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-13 10:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天听关象石老师讲规范这一块,有一个关于雷电分流的这一块,我感觉是不是这样:凡是接地等电位的线都会分担这剩余的50%的未泄电流,哪也就是电源部分一共分担了I/N,这样的话,电源的每一根相线分的就是I/3N或者是I/4N??哪如果N是二或三的话,一级的防雷器是不是不能用8/20波形的??
 
   一起讨论 一下??
沙发
发表于 2004-12-13 14:39:00 | 只看该作者

建筑物入口处防雷都应使用10/350产品,和n=x没有关系

n=x只关系到10/350 spd的选用

除非变压器在建筑物内,否则均应采用10/350产品做入口处保护

可参见
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=2&topic=237&show=125

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-13 16:56:00 | 只看该作者
30度角用放大镜看是多少度?
回复 支持 反对

使用道具 举报