ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: shaoronghua
打印 上一主题 下一主题

山区高压架空线路防雷问题

[复制链接]
11
发表于 2005-6-4 13:35:00 | 只看该作者
这个算是10KV电力线路的一个特殊案例。因为,一般情况下10KV电力线路是不要求设计架空地线[所谓避雷线]的。按你所说的情况,可以考虑换换变压器。哈,这个投资更大。不过,就算安装了避雷线,做好了接地,更换了HY5WS的避雷器,一样还有问题。只不过能好一点而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-6-4 20:08:00 | 只看该作者
对变电所防雷,为限制雷电入侵波的辅值和陡度,应该做一个加强型的进线保护段,主要由以下几部分组成:
1、进线前1000米左右一段线路架设避雷线,保护角在20度左右,越小越好。其作用是防止雷电直击和绕击。当雷直击于进线段以外的线路时,入侵波沿线路入侵变电所,线路自身电阻会消耗能量来限制入侵波幅值。
2、变电所除了主保护避雷器以外,要在进线与断路器之间加装管型避雷器。其作用是在雷雨天当断路器处于开断状态时保护开关设备,此避雷器在开关处于合闸状态时处于主保护避雷器的保护范围之内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-6-7 10:32:00 | 只看该作者
远处高压线上看到火花沿线路而来~~~直到到达安装避雷器这段线路导致线路中间断裂。。。。当时工频接地电阻有30欧-_-!~~这是什么原因造成的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-6-8 19:36:00 | 只看该作者
火花是什么颜色的确?
我假设:由于雷击远处导线形成入侵波,当入侵波幅值超过起晕电压时,伴随入侵波的入侵形成电晕,即可见有火花自远处传来.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-6-9 08:42:00 | 只看该作者
从客户口中得知:浅黄色
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-6-9 20:34:00 | 只看该作者
值得探讨,可惜有更详细的资料就好了!
问题的分析离不开行波的折\反射理论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-7-2 17:06:00 | 只看该作者
安裝避雷線最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 07:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表