ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1945|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

紧急求救

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-18 20:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在老是建筑物 高是17.5m长63m宽13m 
4层在建筑物上 加改简易房!金属屋面用的是0.3毫米的铁皮!他的是内部用扁铁与原由避雷带的支架用铆钉连接!问怎么做他的防雷措施!!
沙发
发表于 2005-7-18 21:33:00 | 只看该作者
没什么可以做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-18 22:19:00 | 只看该作者
在上面再焊接避雷带,四角按避雷短针就可以。

原因是:1、铁皮太薄不可做接闪器;2、内部的支撑扁钢在雷击时其实是被屏蔽的,也不可以做接闪器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-18 23:28:00 | 只看该作者
  金属屋面用的是0.3毫米的铁皮
 
 没搞错?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-7-19 08:24:00 | 只看该作者
则个建筑物顶部有个高10米的避雷针!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-7-19 08:26:00 | 只看该作者
但是整个建筑物就一根引下线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-20 08:21:00 | 只看该作者
按通天说的做吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-29 16:47:00 | 只看该作者
一个引下线?没搞错吧?有隐患的,0.3mm是部可以做接闪的 要0.4mm以上  是不是啊  通天前辈    3类建筑的 引下线间距不能超过25M
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-29 16:47:00 | 只看该作者
多加几根引下线吧  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 07:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表