使用道具 举报
1、长期电压温度负荷老化导致热脱扣,损坏模式:断路。
2、超过最大放电电流的大电流冲击导致的导电片断裂,损坏模式:非有效断路或短路。
3、高能量波形大电流冲击导致的MOV芯片炸裂,损坏模式:短路。
假如SPD对地短路,结果会是什么呢?A、烧毁配电系统或在线UPS;B、烧毁设备电源;C、前级RCD跳开。假如是TN-C系统,不允许安装RCD呢?结果=损失严重。因此,安装后备保护断路器。但是,最好使用防雷熔断丝。