对接地的探讨(希望雷神及各位高手都进来发表一下意见)

[复制链接]
11
发表于 2005-8-22 12:36:00 | 只看该作者
呵呵  您能传授几招给我吗?不胜感激!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-22 22:32:00 | 只看该作者
教了不就没酒喝了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-23 12:38:00 | 只看该作者
哎呀   我请嘛!多学习 多掌握了知识  才能将工作做好  工作做好了 自然啥都有了  还愁没酒喝啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-8-27 09:50:00 | 只看该作者
问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?

雷神  如果SPD(含电源、天馈)与保护地、静电地、直流工作地共一接地铜板、接地铜板一根主接地线连接直地网,我想问一下这种情况,当有雷电流通过,SPD产生泄流作用,这样会对保护地、静电地、直流工作地等产生影响????????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-27 23:35:00 | 只看该作者
假设机房位于高层(如7层),那么SPD产生泄流作用,这样会对保护地、静电地、直流工作地等产生影响?

RE:只要电源SPD的接地线不连在这个铜排上,只要这根接地点足够粗,不是裸露在建筑物外的,或者在建筑物外但是是屏蔽的,那么,问题不大。不会有什么影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-9-5 10:26:00 | 只看该作者
请教雷神: 我在检测移动的基站时,发现在城市屋顶的基站,移动就是在一个支杆上装一根避雷针(支杆与避雷针及引下线绝缘),避雷针设置引下线直连地网,天线就挂在支杆上端与避雷针很近,请问要不要考虑支杆的防雷??还有避雷针及其引下线距离移动天线很近,存在反击否??如果避雷针及其引下线用绝缘保护是否能防止天线被反击???
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2005-9-8 18:12:00 | 只看该作者
怎么没人响应??????
回复 支持 反对

使用道具 举报