请教:土壤环境大部分为土夹石,土质恶劣,接地电阻如何降?

[复制链接]
21
发表于 2005-12-8 09:46:00 | 只看该作者
俺这里有原子弹。。。。只要两根保证解决问题。。。嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-12-8 10:57:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/12/08 09:46am 发表的内容:
俺这里有原子弹。。。。只要两根保证解决问题。。。嘿嘿

要让我相信和使用,你就要把接地原理还有造价说出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-12-8 14:04:00 | 只看该作者
600欧姆每米?土壤条件很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-12-8 15:46:00 | 只看该作者
看了半天没有说出个什么来.感慨
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-12-13 09:14:00 | 只看该作者
下面引用由564902005/12/08 10:57am 发表的内容:
要让我相信和使用,你就要把接地原理还有造价说出来。

阁下要是有兴趣可以留个联系方式或者电话跟我公司联系

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-12-14 16:03:00 | 只看该作者
下面引用由大白菜2005/12/13 09:14am 发表的内容:
阁下要是有兴趣可以留个联系方式或者电话跟我公司联系

如果很贵,可能用不上,我在川西南山区小县,穷啊!几年才做一地网。
请教一问题:一地网为14圆钢作网格3×5格,埋深0.7米,格距3米,节点设15个垂直接地体。
今打一垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?
(邮箱x3t3y3@163.com)
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-12-15 09:07:00 | 只看该作者
达不到,多垂直接地极的接地电阻不是单根电阻简单的除以数量就可以的,光考虑一个屏蔽系数就知道不够了,何况你是在网格的每一个节点都做。一般来说网格内部的垂直极的降阻效果是很差的
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2005-12-15 09:35:00 | 只看该作者
光是垂直接地肯定达不到,加上水平的也是悬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2005-12-16 09:06:00 | 只看该作者
建议你水平垂直都加点降阻剂,应该就差不多了 不过没有现场勘测数据 土壤电阻率 土层分布 干燥程度 土质颗粒大小 疏松程度等都不清楚的话 还是不好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2005-12-16 10:34:00 | 只看该作者
这个东东一言难尽呀,真想知道给俺电话吧:0755-81047676