ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2407|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

技术形问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-15 22:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:防雷施工监督时碰到监理要你对基础监测 出鉴定的证明材料 !!
你们是怎么做的!?以什么格式出证明材料???
出具证明的依据是什么!!
你不去的话 你的依据有是什么???
请速回!!明天急用!!
沙发
 楼主| 发表于 2005-12-15 23:02:00 | 只看该作者
问:防雷施工监督时碰到监理方要求你给出要对基础鉴定的证明材料 !!
你们都是怎么做的!?出具什么格式证明材料???
出具证明的依据是什么!!
你不去的话 你的依据有是什么???
请速回!!明天急用!!
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-16 08:15:00 | 只看该作者
你没有隐蔽工程资料吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-12-16 08:58:00 | 只看该作者
有资料 也去现场 去看!
但是 他们叫出材料的格式是什么样的!
你们有没有发个上来看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-16 12:24:00 | 只看该作者
不好意思  您的问题我没看明白
首先,根据规范,对新建图纸进行审核,然后就是现场,原则上,要求按图施工。
到现场,您按照规范判断用材是否符合规范,我把我走现场结合规范总结的一些工艺要求说下:一般,避雷部分用材是利用的土建上的,只是要求进行整个系统的电气连通,一般是用焊接实现,双面焊接,直径6倍,扁钢宽度2倍,在双面焊接无法实现时,可单面焊接,焊接长度加倍。但不能用单面焊接取代双面焊接,所以强调无法实现时才可单面。一般规格:4根12圆或者2根16圆或者4乘40扁钢,跨接要求10圆以上。焊渣要求清干净!各接地引出点材料规格及焊接长度均要检查,至于用材,大部分采用土建的基本构架,鉴定材料由材料供应商提供。
有问题欢迎继续问,欢迎大家指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-16 12:56:00 | 只看该作者
楼上说的有道理,但是有的监理要货物进场清单,自检证明,货物合格证\检测报告等,还有工程施工记录等,如楼主要把邮箱给我,我发一份给你,做做参考吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-16 13:55:00 | 只看该作者
这个东西跟我们监督有什么关系?还需要我们提供吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-16 16:02:00 | 只看该作者
也发我点资料好吗?我shidaofl@tom.com 或 weluo99@tom.com
谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-16 16:05:00 | 只看该作者
什么都要??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-16 19:21:00 | 只看该作者
六楼的也发一份给我参考参考!
邮箱fjndjyt@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 21:08

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表