发表于 2006-2-15 17:30:00 | 只看该作者
空开跟剩余电流保护器区别?

这有什么好说的?一个是短路和过载的保护,一个是防止漏电流引起灾害的保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2006-2-16 16:51:00 | 只看该作者
为什么没得说呢?  大虫也太懒了,不厚度!

  漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器简称RCD,中性线和相线一起穿过RCD的电流互感器,漏电保护所检测到的是剩余电流既被保护电路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线的三相不平衡电流和谐波电流),此电流既为正常时的泄露电流和故障时的接地故障电流。漏电保护器的整定值,也既其额定剩余动作电流I n,仅需躲过正常泄露电流值即可。
   空气开关起保险丝作用,当电路中电流过大时,开关内电磁铁的磁性增强,将衔铁片吸引过去,横杆在弹簧的弹力作用下拉开,电路就断开,属一种短路和过载保护的自动开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-2-17 08:52:00 | 只看该作者
电流互感器检测到的是矢量和吧?矢量和与代数和有什么区别?RCD有多种,也有不带N线的。

空气开关的原理跟你说的有点区别:
电路短路时,瞬间大电流使线圈中的动铁心和静铁心吸合(楞次定律),动铁心带动脱扣机构,断开电路。
过载时,空气开关中的双金属片发热弯曲,拨动脱扣机构,断开电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2006-2-17 19:27:00 | 只看该作者
正规说法应该叫矢量和,在这里也就是代数和,因为L和N的方向也只有+-之分,他们的矢量和不就是代数和吗?
不带N线的那种叫零序电流保护,带N线的才叫剩余电流保护,在IEC的相关低压配电线路接地保护里已经取消了零序电流保护了,但GB50054里还是有这个保护。

对于空气开关,我认识不深,今天拆个学习学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报