本帖最后由 wzxdu 于 2010-9-6 11:38 编辑
回复 风火雷神 的帖子
施工详情 原施工由贵州电建一公司负责,在电站内敷设了三千多平方米的接地网,60的热镀锌矩阵扁钢,四周共埋设了56个800的接地模块,矩阵中打下60多根60热镀锌角钢,接地电阻5.85欧姆;2根避雷针均为外引,其中1根在外墙基2米处埋下5个800接地模块,外加4根离子接地棒,接地电阻9.9欧姆;另1根在外墙基2米处埋下5个800接地模块,接地电阻9.5欧姆;由此可见,底层为基本没有风化的石灰石,表层为风化土壤的地质状况,对接地的要求很高。在使用WJ空腹式接地装置的若干情况中,最好的情况是一个空腹式接地装置接地电阻为0.1欧姆,最差的情况为15欧姆,在这里,试埋的空腹式接地装置,单个埋初接地电阻达到30欧姆左右,我们也是初次遇到这么严重的情况。 另外,由于电站在斜坡上建成,有三面保坎,保坎破坏了三面表层土壤的连续性,也是造成接地困难的原因。 待续
|