ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: wdh218217
打印 上一主题 下一主题

太阳能的接地

  [复制链接]
5
发表于 2009-8-5 20:16:00 | 只看该作者
在感应雷方面, 电源避雷器是不是要并联在电路中呢?  这个和电源线要串联防雷器有关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-8-5 17:09:05 | 只看该作者
上一层的能不能给个不教条的方案?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-8-3 18:18:58 | 只看该作者
太教条主义了
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-8-3 17:01:35 | 只看该作者
热水器在已有防雷装置的保护范围内时,热水器要连接避雷带做等电位连接,另外热水器的金属架(座)也应做接地处理;
二是热水器如果不在接避雷针或避雷带的保护范围内,除其金属架(座)做接地处理外,还应单独装设避雷针(条件允许的情况下避雷针与热水器的距离不应小于3米,高出热水器顶部1.5米),使其在避雷针的保护范围内,能够使热水器不会遭到直击雷,热水器不要连接在屋面的避雷装置上。
感应雷方面:进入室内的线要用钢管屏蔽,钢管两端接地,控制线,电源线要串联防雷器;
当然啦,以上只是为防止太阳能热水器的受到损坏,为确保安全,在雷电发生时,即使是已有避雷防雷装置的太阳能热水器,也最好不要使用,且应将其电源插头拔掉,尽量少接触水管、水龙头,以防万一。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-7 21:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表