根据楼主描诉,其生产原理如24楼所诉,R=ρ/S R:接地电阻;S:接地体截面积;ρ:土壤电阻率
由上式可知,接地电阻根土壤电阻率成正比,跟接地体截面积成反比,换句话说,土壤电阻率降低一倍接地电阻也可以降低一倍,由此我就得想了,这个工程设计是不是有点在烧钱啊,怎么不从改善土壤电阻率来考虑,反面从增加接地体来考虑,要知道在贵州有很多接地工程所处地土壤电阻率都是过1500以上,从改善土壤电阻率上来入手,这个不要太容易(一般来说土壤电阻率改善到600左右的工程实施是很容易的),性价比就不说了。
楼主本贴所示工程也就200-300的土壤电阻率,4个空腹接地装置下去达到28欧,这个计算我就不爱算了,肯定应该符合上式要求的,不过我看了下24楼的材料所示为《国家电力公司农电科技工作会议交流材料》,可以看出该材料是“权威”单位发布的,该会议总结出这么经典的接地计算公式,是应该早些向防雷界的朋友交流交流下的。
无可厚非,改善接地电阻只有两种方法,一是增大接地有效面积,二是改善土壤电阻率,所有的接地厂商一直在为怎么平衡这个性价比而苦恼着,看来还是交流不够啊。
好了 楼下的接着 我实在不爱说了
|
|