ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: baldur
打印 上一主题 下一主题

[求助]二级防雷器这么接对么

[复制链接]
11
发表于 2005-12-21 12:33:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/12/21 10:33am 发表的内容:
这样加空开??有趣......

电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有标准,DEHN一级前端空开一般选择63---100A的空开二级32--63A左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-21 13:11:00 | 只看该作者
你的保险丝多大什么牌子的,据我所知一般的保险丝对防雷没有用的哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-21 15:18:00 | 只看该作者
零线和地线之间的防雷器前就不用加断路器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-12-22 13:17:00 | 只看该作者
下面引用由lyqsucy2005/12/21 12:33pm 发表的内容:
电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有 ...

非常正確﹐防雷器前一定加装保险丝或空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-12-23 11:55:00 | 只看该作者
接空开吗>
看一下ABB产品资料,他们空开的好像表明了一个分断容量,虽然我也不太懂,可是好像表明一般为10KA以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-12-23 17:22:00 | 只看该作者
开关型的防雷器就不用加空开了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-12-23 17:35:00 | 只看该作者
   防雷器前或后接空开好像没什么重要的,毫秒和纳秒不在同一个档次上啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-24 07:43:00 | 只看该作者
下面引用由lyqsucy2005/12/21 12:33pm 发表的内容:
电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有 ...

你说防雷器前加空开有标准,请问是什么标准?我想看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-12-24 08:53:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/12/21 08:45am 发表的内容:
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的

按照不同的厂家不同的产品就应该是不同的接法!!
  不信您试试效果!!
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-12-24 10:23:00 | 只看该作者
下面引用由sunnyboy2005/12/22 01:17pm 发表的内容:
非常正確﹐防雷器前一定加装保险丝或空开

为何防雷器前一定要加装保险丝或空开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-9 00:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表