本帖最后由 wzxdu 于 2010-9-4 20:11 编辑
贵州都匀永和变电站地处年轻石灰石山区,坐落于一个整体大岩石馒头状山体的斜坡上。这是贵州都匀永和变电站: 打伞者为wj空腹式接地装置发明人
贵州都匀永和变电站内部施工工地: 山体情况: 在密不透水的电阻率超过2000欧米的石灰石上有平均1.5米的风化土壤 整体山石厚度至少100米厚度,因为相对高度80-100 米的深沟里依然石头山外露 本工程属于改造工程,原施工接地网整体接地测试结果为5.85欧姆,严重 超标,此地质结构确定了散流途径以地表层为主,因而选用WJ空腹式接地装置为主进行改造,得到甲方和监理方的认可,下面是施工情况: 工人在组装WJ空腹式接地装置 WJ空腹式接地装置的主体结构 挖好坑 安装下半球 空腹中填土 组装上半球 填埋土壤 根据已埋设4个WJ空腹式接地装置试样测试,单个WJ空腹式接地装置平均 接地电阻为28欧姆,如果辅以导电水泥等降阻措施,通过从4角外引埋设50 -60个WJ空腹式接地装置整体可以实现0.5欧姆的接地要求。其整个工程费用 可以控制在14-16万元之间。 |