请教实验室接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-27 10:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验室大地接厂房横梁钢筋。

我们实验室有一台8/20us 20KA的设备,做20KA测试时,20安的空气开关会跳闸。
检测零线对大地:5KA时,有50V的毛刺,时间1us
              10KA时,有100V的毛刺,时间1us


请教各位兄弟姐妹,俺该怎么办!!!!!

沙发
发表于 2005-9-27 16:46:00 | 只看该作者
换空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-27 22:07:00 | 只看该作者
“实验室大地接厂房横梁钢筋。”
  不太明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-12 12:06:00 | 只看该作者
怎么说到一半就走了呢》?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-14 15:21:00 | 只看该作者
1、在实验室内做环型等电位连接带,多点与建筑钢筋连接,设备就近接地。

2、将设备电源线路的4P空开换成3P[假如现在是4P的话],然后要么竟N接PE,要么将线路N线断开不用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-17 00:32:00 | 只看该作者
还是通天雷神,经验丰富呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-18 12:06:00 | 只看该作者
哈。只是介绍一些做过的经验,仅仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-27 14:55:00 | 只看该作者
雷神前辈真是我们学习的楷模啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-14 21:34:00 | 只看该作者
谁做你邻居要多买点保险
回复 支持 反对

使用道具 举报