ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7288|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

请教关于抄表系统的防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-30 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是做电力线载波抄表的,我们的集中器的防雷效果不是很好,集中器是通过电力线和电表通信的,集中器安装在变压器附近(很近有的在变压器旁边的护栏上安装),我们要是想提高他的防雷措施应该怎么做。产品在设计的时候,考虑到雷电的问题,集中器中有防雷保护电路,不过这个电路好象是从别的设备上搬过来的,还请各位高手给指导指导,谢谢,小弟初来请关照。
沙发
发表于 2003-6-30 11:40:00 | 只看该作者
最易损坏的是什么

因为是电力线载波,所以一定的有个split

split易损还是....

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-6-30 13:23:00 | 只看该作者
欢迎你的到来!谢谢。

我们正在把集抄表系统当做一个新项目在运做。目前我的技术还不很成熟,但是已经找到了问题的关键结症所在。我提一下我个人的观点供你参考:

1、你们在设计时所使用的数据线路接口RS485、RS232,本身不带屏蔽,容易受工频扰动的影响,易损坏接口电路。且其本身设计雷电波通流容量过小,残压参数也过高,不适合在你们的信号传输系统使用。由于集抄系统采样电路的特殊性,我们考虑应该使用新的器件和特殊电路来解决:工频扰动、雷电泻放、线路残压和使用环境的问题。

2、对于集抄的电源系统,你们目前使用的保护方法过与简单,存在同信号系统相同或近似的问题。且你们的电路中使用设备PEN与PE合一的设计,而又将雷电保护部分直接L对PE泻放。这样的设计下会出现很大的问题,比如:当变压器的接地电阻很的啊的时候,你们的内部弱电IC系统就会因其内部视在零电位点电位瞬间抬升而损坏。这样不但会烧坏数据板,而且即便数据板不坏也会丢失数据。

3、鉴于以上问题,我希望你们可以mail与我们联系,提出你们的具体要求,参考我们的设计,共同来解决问题。

E-mail:ping.shuai@vip.163.com;bill@asp.com.cn

希望您满意!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-6-30 16:20:00 | 只看该作者
首先对你们的回答表示感谢,我只是底下的一小卒,想来论坛多学点东西,我会告诉我们的技术领导这里有高手,让他们来和你们具体联系,防雷的技术上的东西我只知道一点毛皮。再次感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-6-30 16:24:00 | 只看该作者
再请教一点,再那里可以找到关于设备(以单片机为核心的带通讯的设备)防雷的更多的知识,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-6-30 16:54:00 | 只看该作者
如果你说的是设备内部的保护恐怕不能找防雷这个主题

因为雷击能量问题和现有的设备绝缘耐压要求
一般 spd 都独立于设备之外

你可以参见
http://www.asp.com.cn/cn/lightning/surge/spdhome.html

内部的电涌保护可以采用些 稳压管/滤波器/tvs ... 等等元器件应用于设备敏感ic的前面做保护

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-6-30 16:59:00 | 只看该作者
OK。我专门发过单片机保护的论文。恩……似乎还是电力工控部分的。

你留下mail,我发给你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-7-1 13:32:00 | 只看该作者
谢谢两位的回答,我的email是m88664422@163.com.
以后还请两位多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-1 19:52:00 | 只看该作者
客气了。身为斑竹就是专门为大家解决和讨论实际问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2003-7-2 11:24:00 | 只看该作者
再电源线上外接防雷保护装置,无法实现电力载波通信,是否所有外接设备都这样,是什么原因那。