我们单位要在山区给一台电子设备做防雷接地,要求电阻小于10,

水平接地体为6m的扁钢,垂直接地体为一头一个3m长的镀锌钢管,可是挖了1m多一点就到了岩石了不能在挖了,应该如何做,各位高手指导指导吧!!~

沙发
发表于 2007-5-9 08:35:00 | 只看该作者
搞点降阻剂吧,实在不行给整点氯化钠[em15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-5-9 09:17:00 | 只看该作者

刚才没说清楚,要求水平接地体深埋1m。

搞点降阻剂吧,整点氯化钠都可以,我现在想知道我们应该如何做这个接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-5-9 09:32:00 | 只看该作者

如果业主愿意出钱,可以考虑爆破~~哈哈

要求埋一米,方案上这样写的,但也要看实际情况嘛,关键最后地电阻要低于10欧姆,这是主要目的,如果有人非卡住这个一米不放,那你就要看他是何居心了,一般研究下就能解决了

[em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-5-11 16:35:00 | 只看该作者
专井,换土,办法多了,看你多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-13 00:33:00 | 只看该作者
用铜排网格做接地极,这样不用挖的深了.
[此贴子已经被冻冬于2007-5-14 8:49:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-6-6 14:20:00 | 只看该作者
同意楼上老兄观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-6-7 14:21:00 | 只看该作者

自己回去找书看看,找个接地电阻的公式算下.

[此贴子已经被作者于2007-6-7 14:22:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-6-8 17:00:00 | 只看该作者
先测土壤电阻率,再计算,不过问这个问题的人恐怕不会测量电阻率,更不会计算接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-6-8 17:08:00 | 只看该作者
测土壤电阻率应该是设计者的任务吧,你叫业主测个什么玩意