[求助]接地线与接地极的连接一般采用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-6 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地线与接地极的连接一般采用焊接、还有火泥焊接。我现在不明白:为什么有人在工程使用螺栓连接,这样允许吗?
沙发
发表于 2003-8-6 17:21:00 | 只看该作者
标准建议:采用可靠的连接方式。

我个人觉得:才用螺栓连接不一定就有错。需要看是用几个螺栓连接的,怎么连接的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-8-8 23:15:00 | 只看该作者
普通焊接就可以了,如果要求更好的连接可以先螺接再焊接的方式
有检测要求的时候,只能采用螺接
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-8-9 09:59:00 | 只看该作者
我看见的是:接地线用一个M8的螺栓连接到接地极上的,这种也算是可靠的连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-9 10:40:00 | 只看该作者
这样是不行的。至少需要4个M10螺栓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-8-11 13:25:00 | 只看该作者
我在一个非常大的国家级工程中看到的,每一个接地点都是这样的,完全是骗人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-11 13:30:00 | 只看该作者
大工程只是工程额大。不一定就设计的专业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-8-12 09:35:00 | 只看该作者
那可是一个省的通信工程,每个机站的接地点都是这样的,吓人哪!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-24 15:06:00 | 只看该作者
接地线与接地极的连接,至少需要4个M10螺栓连接之规定在那个标准有,请雷神告知xs02@citic.net 不胜感激!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-24 16:20:00 | 只看该作者
掩埋部分当然是焊接,地面以上部分螺栓连接