ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5038|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[讨论]MCB应该满足什么条件?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-4 09:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
防雷箱里的断路器(MCB)应该满足什么条件呢?我只知道要求在电涌电流冲击SPD时,断路器不应断开,其它还有什么要求,请各位指点。
14
发表于 2005-1-17 09:32:00 | 只看该作者
把C曲线的改D曲线的相同A数的试试。

其实,在10KA下冲击,MCB上会有大约120V的压降。你可以算出来行不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-1-14 16:20:00 | 只看该作者
但是我做试验的时候MCB确实是跳闸了,比如10KASPD我用16A,C曲线MCB,试验时跳了,我就换更大安培数的MCB,直到找到10KA不跳的为止
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-1-14 11:12:00 | 只看该作者
它要在8/20us跳了,还要你那SPD做什么啊?MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:49:00 | 只看该作者
还有个疑问:MCB的反应速度是mS级的,但是Imax冲击只有20uS,MCB应该来不及反应吧?那么是什么原因使MCB跳闸呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-12 09:10:00 | 只看该作者
在标准中选择SPD的备用断路器的时候,不是依据SPD的In来选择的。切记。至于标准对不对先不说。它的选择方法是依据不同级别的SPD的连接导线的截面积来进行选择的。比如:一级16平方、二级10平方、三级6平方、四级4平方等等。用导线负荷载流密度的80%来确定MCB的A数。我个人对标准的此部分不满意,并报怀疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-1-12 09:05:00 | 只看该作者
只可估算出,得不到准确的数字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-1-11 16:48:00 | 只看该作者
从MCB的In-t脱扣曲线能否估计相应的脱扣冲击电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-4 12:05:00 | 只看该作者
感觉那个算发有点怪怪的。我找找实验数据。以前全打过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-4 11:43:00 | 只看该作者
组合式电涌保护器(箱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-4 15:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表