[原创]压敏电阻的选用原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-16 08:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[watermark]本文转载防雷搜索客http://www.spdbiz.com
压敏电阻的选用可用16个字来概括:瞻前顾后,符合标准,折衷考虑,试验为准。
(1)瞻前顾后:
前面已经提及,压敏电阻是一个保护系统的中间环节,它的上游是冲击源和系统电压源,它的下游是保护对象,所以压敏电阻必须同时满足上下游两个方面对它的要求。
“瞻前”就是要确定:
a.系统电压正常波动范围的上限值,故障条件下最高暂态电压及其持续时间。
b.冲击源的冲击电压峰值和源阻抗(或冲击电源),冲击波的时间宽度,冲击出现的频度。
“顾后”就是要确定:
a.被保护对象的耐压水平。
b.被保护对象允许的压敏电阻的固有电容和阻性漏电流。
“瞻前顾后”的基本要求是:
①在预期的冲击源的最大冲击电压(电流)下,压敏电阻的限制电压, 应低于被保护对象的冲击耐压值。
②在系统电压正常波动范围的上限值,和故障时,以及最高工作环境温度条件下,压敏电阻的预期工作寿命时间,应大于设计要求值。
③压敏电阻的通流能量,额定能量,额定功耗,应大于冲击源预定的最大冲击电流,最大冲击能量,和最大平均功耗。在规定条件下,压敏电阻的冲击寿命次数,应大于寿命期内冲击源的冲击次数。
④在系统电压和冲击源发生超过预期值的异常情况时,压敏电阻不会起火,不会发生危及邻近元器件的爆裂,且没有导致电机的危险。
⑤压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。
(2)符合标准:
使用压敏电阻的电路,装置或设备(下面简称“终端产品”)是各式各样的,这些终端产品的技术规范中,大多有防雷,防过电压保护的要求,压敏电阻器可根具这些技术标准的要求来选用。下面列举几个这样的技术标准:
美国安全标准UL1449。
这个标准,把压敏电阻分为两种应用类别:“软线接入/直接扦入式”(CC/DPI)和“固定连接式”(PC)。
所有通过一根电源软线接入交流电源的压敏电阻称为“CC”方式。
安装在扦头上,通过扦头直接接入点源的压敏电阻,称为“DPI”方式。
固定安装配电板或墙内扦座内的压敏电阻,称为“PC”方式。
UL1449规定用1.2/50-80/20组合波来测试压敏电阻的通流量,试验时的短路电流对CC/DPI方式为3kA,对PC方式为10kA,因此前者只能选用直径不小于10mm,后者只能选用直径不小于20mm的压敏电阻器。
美国安全标准UL1414,加拿大安全标准CAN/CSA-60065-00
这些标准规定了跨接在电源线上的压敏电阻器的试验要求,这里列出其中两个项目:
a.放电试验,即由充电到5000V的电容量为0.5μf的电容量对压敏电阻放电4次,相邻两次放电的时间间隔为5S,这就是说压敏电阻应能承受6.25J的能量。
b.热应力试验,试验电压为系统额定电压的2倍。这样220V  50HZ交流系统中的压敏电阻器,最好用UN≥680V的规格。
低压交流电源用电涌保护器中的压敏电阻器应符合IEC61643-1标准的要求。
信号系统用电涌保护器的压敏电阻器应符合IEC61643-21标准的要求。
(3)折衷考虑
  在压敏电阻应用中,有些要求是互相矛盾的,因此要折衷考虑,例如限制电压和电压寿命对压敏电压的要求有时是相互矛盾的,保护的可靠度与保护成本有时是矛盾的。
 与跨接在交流电源上的压敏电阻器相关联的各个电压,应满足如图10.1所示的关系,图中的数字只是举一个例子而已,这里应注意两个比例关系:

压敏电阻在一定电流下的限压比Rp大体上是个定值,从Up=Rp.UN可知,要使限制电压尽量低,就应当选用尽可能低的压敏电压UN。
 
Rap值越小,压敏电阻在持续工作电压下的寿命时间就越长,因此从电压寿命考虑应当选用尽可能高的压敏电压UN。
  可见上述两项要求是相互矛盾的,应根据具体情况折衷处理。


  统计数字表明,在某一具体地点,雷电冲击出现的概率随着冲击强度的增高而减小,表10.1的数据引自一份研究报告,它表明了大于表中电流值的雷电流在五年内出现的次数。
表10.1 某一地点雷电流的可能出现次数
大于表列值的雷电流(A)2000100020010050105
五年内可能出现的次数1105010020010002000
 显然,在这个例子中,如果为防护“五年一遇”的雷电流所花的费用,比一次雷击所造成的损失更高,那这样的设计是不可取的。就是说保护的可靠度与保护成本有时是矛盾的,应根据技术经济最合理的原则,确定设备允许的因保护失败而出现的故障率,在这个前提下来确定要防护的电冲击的强度。
(4)试验为准
在一项保护设计中选定了压敏电阻器以后,这种选择是否正确,还需在现场使用条件下,或尽可能接近真实情况的模拟环境条件下进行试验验证,以便发现设计过程中没有考虑到的因素,纠正设计中的差错,只有经试验验证,证明选用正确,切实可行后才能最后肯定。
其它文章http://www.spdbiz.com/bbs/topic.asp?l_id=29&t_id=291[/watermark]

沙发
发表于 2004-4-16 16:35:00 | 只看该作者
哈哈。说的有意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-19 16:21:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/04/16 04:35pm 发表的内容:
哈哈。说的有意思。

是表扬呢还是批评啊!有点莫名其妙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-19 16:29:00 | 只看该作者
有什么地方可以看出‘批评’来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-6-25 16:38:00 | 只看该作者
這裡的東西真多
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-14 19:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表