ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8215|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

最NB的防雷工程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-21 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LBSALE[20]LBSALE[这个贴子最后由通天雷神在 2004/04/21 03:50pm 第 3 次编辑]

概况如下:

某重要建筑物,防雷等级二类,长45米,宽35米,高17米。楼顶有5部卫星天线,最高为7米,最低为4米。土壤电阻率80多欧姆。

建筑物——建筑物共有立柱80根,圈梁320根,网格宽度5米×5米,地基深度3.5米,内部钢筋全部采用焊接连接,每根柱内增设4根Φ35mm雷电流泻放引下线。建筑外层所有墙面均为浇注,墙面内用Φ8mm毫米钢筋布置0.4米×0.4米屏蔽金属网格,并与建筑梁、柱焊接。建筑内所有层间地板也用Φ8mm毫米钢筋布置有0.4米×0.4米屏蔽金属网格。所有梁、柱均预留四快100mm×200mm×8mm钢制等电位连接点。

建筑物天面——天面使用20mm×3mm铜带制作0.2米×0.2米屏蔽金属网格,暗敷与建筑物防水层上,隔热砖下,与建筑梁、柱及避雷带焊接。四角使用高度为15米的玻璃钢支撑杆避雷针,避雷针引下线为Φ12mm钢筋,与四角的柱内钢筋焊接。另外,在距离建筑物四角20米处各设立有35米高的三角型避雷针铁塔。

接地——沿建筑物四边,在距离建筑物15米的位置开挖深度为1.5米、宽度为1米的环形接地沟,接地沟内填充厚度为1米的混合有保水性树脂的石墨粉,接地体使用800mm×10mm铜板,环形接地铜板长度约300米,位于填充层中间。填充层上覆盖水泥预制板做清淤沟,接地沟顶部也覆盖水泥预制板。接地体使用的800mm×10mm铜板与建筑物每根立柱用Φ12mm钢筋做了焊接,与四座三角型避雷针铁塔的塔基的接地用两条80mm×5mm镀锌扁钢做了焊接。所有进出建筑物的电缆屏蔽槽与此接地铜板焊接。

机房屏蔽——两个机房位于建筑物的三层和二层,机房无窗,顶面、地面、墙面均使用10mm×2mm铜带制作屏蔽金属网格,并每间距1米与建筑梁、柱、墙面内钢筋进行焊接。防静电地板的支撑龙骨与此屏蔽金属网格每间距1米用10mm2铜线进行连接。机房与净化间之间的门使用间距为2米双层不锈钢门。

电源及信号——电源线从变压器房铠装地埋80米使用钢制线槽引入建筑,铠装和钢制线槽与接地铜板焊接。天馈线穿管屏蔽进入建筑,屏蔽管与柱内钢筋焊接。通信信号电缆使用钢制屏蔽线槽引入建筑,钢制屏蔽线槽与接地铜板焊接。

SDP——电源线四级:开关型15/100KA(一级);限压型40KA(二级);限压型20KA(三级);限压型10KA(四级);信号线一级。

28
发表于 2005-7-2 09:30:00 | 只看该作者
我沒看到圖,但聽說很厲害啊。。沒有遇到過啊。客戶有錢啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-6-14 11:39:00 | 只看该作者
工程做好了,钱不是问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-6-14 11:37:00 | 只看该作者
是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-5-27 11:17:00 | 只看该作者
进来就后悔了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2005-5-20 21:57:00 | 只看该作者
我、我、我~~晕!看来标准你是没看啊。GB50057。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-5-20 09:02:00 | 只看该作者
雷神,请教一下,什么叫"空间电磁场强度" ,还有"工频接地电阻"和冲击接地电阻"?
请比较详细的解答,以前没有很好的理解.谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-5-17 09:55:00 | 只看该作者
听着都够NB的了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-4-25 17:22:00 | 只看该作者
我就看上那个厚重的不锈钢门了。
我搞过特殊钢 知道这个东东值钱
至少可以给一个团的人 人手配两把菜刀
_____保卫钓鱼岛~
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-4-22 17:14:00 | 只看该作者
hehe zheme guia
不过抱着学习的态度我还是买了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-27 01:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表